框架柱纵向钢筋连接构造
框架结构
的
柱子纵向钢筋
如何搭接?
答:
KZ纵向钢筋下
柱钢筋
比上柱钢筋直径大时,下柱钢筋分批伸入上柱,可绑扎搭接,也可采用机械连接和焊接连接。下柱钢筋分批伸入上柱具体要求,抗震KZ
纵向钢筋连接
见11G101-1第57页,图4;非抗震KZ纵向钢筋连接见11G101-1第63页,图4。11G101-1 混凝土
结构
施工图 平面整体表示方法制图规则和
构造
详图(现浇...
框架柱纵向钢筋
如何搭接
答:
一、采用“节点外侧和梁端顶面90°弯折搭接”方法时,是
柱
部分外侧
纵向钢筋
搭接长度不小于1.5LabE(1.5Lab),伸入梁内与梁上部纵向钢筋搭接,总的搭详见图2.6.1;钢筋①该部分钢筋截面积不应小于柱外侧纵向钢筋全部面积的65%。钢筋②为其余部分外侧钢筋;钢筋①分两批截断,截断点之间距离不宜小...
抗震
框架柱
怎么
接钢筋
?
答:
1、先要明白的是,
抗震KZ柱纵向钢筋连接方式分为三种:绑扎连接、机械连接和焊接连接
。每种连接方式的连接区和非连接区区段有点区别,图集中分两部分说明,即:“从基础至梁底”、“梁面至梁底”。2、以绑扎连接为例,见图集03G101-1第36页,非连接区不能在基础至二层梁底这段高度的1/3内连接...
框架柱
中柱顶
纵向钢筋构造
有哪些要求
答:
1、柱纵向钢筋应贯穿中间层的中间节点或端节点,接头应设在节点区以外
。2、柱纵向钢筋应伸至柱顶,且自梁底算起的锚固长度不应小于la。3、当截面尺寸不满足直线锚固要求时,可采用90°弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚固长度不应小于0.5lab,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度...
框架柱
的
纵向钢筋
应该怎么布置?
答:
2 对于
框架
中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、
柱纵向钢筋
在节点部位的锚固和搭接,应符合图11.6.7的相关
构造
规定。图中llE按本规范第11.1.7条规定取用,labE按下式取用:labE=ζaElab (11.6.7)式中:ζaE——纵向受拉钢筋锚固长度修正系数,按第11.1.7条...
柱子钢筋
有几种
连接
方式
答:
2、机械
连接
。就是指用和
钢筋
直径相等的螺丝来连接的方式,这种方式主要是针对直径25钢筋以上的接法。3、焊接。就是通常说的压弧焊,但是这种方式正在逐渐被建筑工地所渐渐淘汰。4、绑接。就是指直接将钢筋绑扎在一起即可,这种方式主要用于12毫米以下直径的钢筋,如
构造柱
和剪力墙。
构造柱钢筋
怎么搭接?
答:
水平系梁
纵向钢筋
采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一
连接
区段搭接,此时钢筋搭接长度50d。
构造柱纵筋
一般设计为12,50d=12*50=600mm。构造柱是在墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱。构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的。
钢筋
(
柱
、梁)搭接用什么方法好
答:
现浇
钢筋
混凝土框架梁、
柱纵向
受力钢筋的
连接
方法,应符合下列规定:1)
框架柱
:一、二级抗震等级及三级抗震等级的底层,宜采用机械连接接头,也可采用绑扎搭接或焊接接头;三级抗震等级的其他部位和四级抗震等级,可采用绑扎搭接或焊接接头;2)框支梁、框支柱:宜采用机械连接接头;3)框架梁:一级宜采用...
构造柱纵筋
怎样搭接?
答:
构造柱、水平系梁
纵向钢筋
采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一
连接
区段搭接,此时钢筋搭接长度50d。
构造柱纵筋
一般设计为12,50d=12*50=600mm。为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混
结构
建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间
框架
,它是防止房屋倒塌的一...
抗震KZ
纵向钢筋连接构造
,
柱
嵌固部位指的是什么地方?何为嵌固部位?_百 ...
答:
抗震
框架柱
KZ
纵向钢筋连接构造
在结构总说明中、在03G101--1修正版中已说的很清楚了,你只要03G101--1修正版中的相关KZ构造你就明白了。这里有锚固长度、纵筋搭(焊)接位置、相邻钢筋错开间距。嵌固是指框架柱钢筋要生根才能受力。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱子钢筋允许绑扎搭接吗
框架柱纵向钢筋连接方式
框架柱纵筋搭接范围规范
框架柱纵钢筋连接
柱子纵筋连接方式有哪些
钢筋搭接规范
柱子钢筋焊接接头规定
高层建筑柱子钢筋的连接方式
柱纵筋搭接焊