11问答网
所有问题
当前搜索:
框架结构变形缝设置要求
变形缝设置
原则
答:
如现浇框架结构房屋,两伸缩缝距离不得大于55M等
。沉降缝除了地基持力层的影响外,因素较多,见GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》第7.3.2条各款为原则,结构师综合考虑布置。️防震缝是相邻两独立房屋之间的距离宽度。相邻两独立结构侧向刚度不同、高差、错层等情况见GB50011-2010或2001《建筑抗震设计规范》...
混凝土
结构
设计规范规定多少米设一个伸缩缝?
答:
1、排架结构 当排架结构处于室内或土中时,建筑长度超过100m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过70m设缝
2、框架结构 装配式框架结构处于室内或土中时,建筑长度超过75m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过50m设缝。现浇式框架结构处于室内或土中时,建筑长度超过55m设缝;处于露天环境时,建筑长度超...
变形缝
的
设置
答:
伸缩缝由基础以上设置.设置间距与屋顶和楼板类型有关,最大间距一般为50~75m。伸缩缝的宽度一般为20~30mm
。沉降缝沉降缝的宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。
沉降缝处的上部结构和基础必须完全断开
。 沉降缝由地基条件决定,其宽度应该符合防震缝的最小...
结构
工程师:房屋
变形缝
的
设置
答:
沉降缝的设置部位:
⑴建筑平面的转折部位;⑵高度差异或荷载差异处;⑶长高比过大的砌体承重结构或钢筋砼框架的适当部位
;⑷地基土的压缩性有显著差异处;⑸建筑结构或基础类型不同处;⑹分期建造房屋的交界处。沉降缝的做法与伸缩缝不同,它要求在沉降缝处将基础连同上部结构完全断开,自成独立单元。沉降...
建筑长跨多少
设置变形缝
?
答:
一般情况钢筋砼
结构
-
框架
55米,框剪50米,纯剪45米应设伸缩缝;钢筋砼地下室30米,外露钢筋砼构件20米,也应设伸缩缝。
变形缝
在多层砖房中按设计烈度的不同,取50~70毫米;在多层构件混凝土框架建筑中,建筑物高度在15米及15米以下时为100毫米;当建筑物高度超过15米时:设计烈度6度,建筑物每增高5...
解析建筑伸缩缝设计规范
答:
按建筑设计规范,
框架结构
房屋不管哪一向超过50米的应设伸缩缝或后浇带,排架结构为60米均要
设置
伸缩
缝
。缝宽30-50mm即可。 建筑伸缩缝只是为了建筑结构的稳定性来设置的,为了防止建筑物的不均匀沉降,导致破坏建筑结构,会采用这种方法.不是所有的建筑物都有伸缩缝的。合理选定恰当伸缩量的缝隙极为...
建筑长跨多少
设置变形缝
答:
答:那要看你的
结构
体系和copy结构设计标准及基础情况来定——一般情况钢筋砼结构-
框架
55米,框剪50米,纯剪45米应设伸缩缝;钢筋砼地下室30米,外露钢筋砼构件20米,也应设伸缩缝。砖混现浇板50米应设伸缩缝。如采取有较措施可以加长。高低跨层数相差较多或地基持力层水平相差较多时,应
设置
沉降zhidao...
变形缝
的设计
要求
?
答:
设置
原则:(1)房屋立面高差在6m以上 (2)房屋有错层,并且楼板高差较大 (3)各组成部分的刚度截然不同 规定:在地震设防区,当建筑物需设置伸缩缝或沉降缝时,应统一按防震缝对待 为防止建筑
结构变形
而设置的缝温度缝沉降缝抗震缝 一般都随抗震缝宽度来非抗震时温度伸缩
缝框架结构
一般55以下剪力墙...
房屋
变形缝设置
规范
答:
房屋
变形缝
小缝宽
设置要求
:⑴ 任何情况下不能小于70mm;⑵
框架结构
建筑高度不超过15m,可采用70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;⑶ 框架-剪力墙结构防震缝的小缝宽按前述第⑵条规定的70%采用;剪力墙结构的防震缝小缝宽按前述第⑵条规定...
六层
框架结构
建筑多少米
设置变形缝
?
答:
一般情况钢筋砼
结构
-
框架
55米,框剪50米,纯剪45米应设伸缩缝;\x0d\x0a钢筋砼地下室30米,外露钢筋砼构件20米,也应设伸缩缝。\x0d\x0a砖混现浇板50米应设伸缩缝。如采取有较措施可以加长。\x0d\x0a高低跨层数相差较多或地基持力层水平相差较多时,应
设置
沉降
缝
。\x0d\x0a建筑平面过于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土规范设置变形缝的要求
80米长框架结构要几个变形缝
框架结构设缝长度
建筑物变形缝设置规范
变形缝的设置部位及规范要求
变形缝规范规定的长度
建筑变形缝缝宽在哪本规范里
砖墙变形缝留设规范要求
钢结构变形缝设置要求