11问答网
所有问题
当前搜索:
桥架抗震支架安装规范要求
抗震支架安装要求
有哪些?
答:
5、桥架:规范侧向间距是12米,规范纵向间距是24米;设计侧向间距是9-12米,设计纵向间距是18-24米
。6、综合支吊架(水电风组合抗震支架):设计侧向间距是6-9米,设计纵向间距是12-18米。抗震支架作用:1、抗震支架的使用不只是为了降低建筑物在台风期中损害的可能性,也是为了降低建筑物在地震发生时...
桥架抗震支架规范要求
答:
机电
抗震支架
是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。2015年住房城乡建设部发布国家标准《建筑机电工程抗震设计
规范
》 公告:批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为:GB 50981-2014,自2015年8月1日期实施。建筑机电抗震系统的组成包括立管管束...
抗震支架
间距
规范要求
答:
抗震支架间距规范要求:抗震支架的最大间距应根据具体的管道、风管、桥架等设备的具体参数确定,
但一般不应大于最大允许间距的2/3
。在建筑工程中,抗震支架的设置是为了增强建筑物在地震等自然灾害中的稳定性,降低设备损坏风险。对于不同类型的管道、风管、桥架等设备,其抗震支架的间距设置有所差异。以...
桥架抗震支架
需要吗?
答:
1.5mm厚、400mm宽的桥架需要抗震支架
。《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014的要求:1.0.4抗震设防烈度6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。7.1.2内径不小于60毫米的电气管道和重力不小于150牛顿/米的电缆梯、电缆槽盒和母线槽应进行抗震设防。高压桥架1.5毫米厚,400毫米宽及以上桥架...
抗震支架安装
多长距离一个?
答:
12米
。
所有大于等于DN65以上的生活给水
、消防管道系统要求12米安装一个侧向抗震支架,24米安装一个纵向抗震支架。所有直径大于等于0.7m的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆桥架系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架,电缆...
抗震支架
多少米一个?
答:
2、
要求
直径大于或等于0.7m的所有风管系统在9米处安装一个横向地震支架,在18米处安装一个纵向地震支架。3、电力系统管道和电缆槽系统内径大于或等于60毫米的所有电气管道、和重力大于或等于150牛/米的所有电缆
桥架
、电缆梯架、电缆线盒、母线槽要求横向地震
支架安装
12米,纵向地震支架安装24米。
抗震支
...
抗震支架
间距一般留多大?
答:
5、桥架:规范侧向间距是12米,规范纵向间距是24米
;设计侧向间距是9-12米,设计纵向间距是18-24米。6、综合支吊架(水电风组合抗震支架):设计侧向间距是6-9米,设计纵向间距是12-18米。抗震支架作用:1、抗震支架的使用不只是为了降低建筑物在台风期中损害的可能性,也是为了降低建筑物在地震发生时...
电缆
桥架支架安装规范
答:
安装规范
:(1)电缆
桥架
由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,...
建筑工程中在
安装
组合
抗震支架
时要如何正确安装
答:
没有图,无法正确给出答案 。建议自己先写一个流程及操作要点,然后请设计审核一下,通过审核的流程及操作要点,即为正确的
安装
流程。
问大家一下,江苏
桥架抗震支架安装
间距谁知道啊?
答:
所有重力大于等于150N/m的电缆
桥架
,电缆梯架,电缆线盒,母线槽
要求
12米
安装
一个侧向
抗震支架
,24米安装一个纵向抗震支架,浙江优嘉的,成品支架 好
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200电缆桥架用加抗震支架吗
抗震支架设计规范50981
抗震支架国标GB50981-2014
桥架防晃支架安装规范要求
多宽的桥架需要抗震支架
电缆桥架的抗震支架安装标准
抗震支架风管多大要做
强电桥架抗震支架安装规范
桥架中间分隔板怎么安装