建筑工程中在安装组合抗震支架时要如何正确安装

如题所述

没有图,无法正确给出答案 。
建议自己先写一个流程及操作要点,然后请设计审核一下,通过审核的流程及操作要点,即为正确的安装流程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-31
抗震支架的安装规范:
1. 安装抗震支架的时候不用焊接与冲孔。可以直接进行拆、改等调整,拆下来的部件与桥架都可以再次使用,不会造成无畏的浪费。
2. 抗震支架拥有很好的兼容性,可以与多种桥架共用,还可以很好的让多种桥架得到良好的协调。
3. 管道与电缆套管可以纵向稍微偏移一点,但是最大偏移不能超过侧向距离的7/1,;风管可以稍微偏移一点,但是最大偏移不能超过风管风度的2.5倍。
4. 在九十度垂直水平弯道时,需要设立一个抗震支架的位置,而其它转弯角度大于抗震设计距离的1/15时,则需要在侧向以及纵向设立抗震支架。
5. 需要算出水平振动力的负重时,那么只要算出其最大负荷重量就行,不用考虑其它的因素。
6. 安装抗震支架的时候不用去限制线管的热胀冷缩而产生的反应,如果需要把热胀冷缩的反应计算在内的时候,那么纵向支架应该要在部件挑选时考虑所挑选的部件需要抵抗线管产生的热胀冷缩的反应。
7. 使用在刚性的线管抗震支架,其不能安装在建筑物的不同构造地方或者有功能性的地方,不然的话会导致地震时而产生一定的位移。