桥架接地线只接一侧吗
电缆
桥架
连接处接地,两边都接还是
接一边
?另外用多粗的
线接地
?
答:
一边
就可以 用4平方单股铜线可以的,广东文兴钢管有限公司(海南商务中心)
电气
桥架
连结线连一面还是两面
答:
电气规范规定,非镀锌桥架全长不少于两处与接地干线连接,桥架间连接板两端用不小于4平方铜线跨接。
即桥架间的接地连接只做单面即可
,连接线不小于4平方。
桥架接地
是否需要单独敷设
接地线
?
答:
根据电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范GB50169-2016中的第4.3.8条,金属
桥架
且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁...
桥架接地
连接线和扁钢可以在同
一侧吗
?
答:
桥架
在安装好之后,
接地
连接线可以在扁钢在
一侧
,不影响的
桥架
跨接线连接方法?
答:
1.
桥架
内部要加设防火封堵或加设防火包。2.钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。3.桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。4.螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。5.注意转弯处支架的设置。
桥架
跨
接地线
规范要求
答:
法律分析:1、金属电缆
桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯
接地线
,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《...
电缆
桥架接地
要求有哪些
答:
2.非镀锌电缆
桥架
间连接板的两端跨接线铜芯
接地线
,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆桥架处如有防火要求的...
电气规范有没有要求
桥架
两侧都需要加
接地线
答:
有,每两节金属
桥架
连接片的地方都需要用地线连接起来,最后再用扁铁连接到总
接地
桩上,防止由于电缆漏电导致金属桥架有电而造成伤亡事故。
线槽与线槽之间的连
接线
叫什么
答:
就是将分段的线槽连接起来的接地线,所以很多人也叫它
桥架接地线
。几年前,人们还会用纯铜线来搭接桥架,随着市场竞争越来越激烈,价格战也出现了白热化,在人工成本不降反升的前提下,
只能
在材料上作文章了。桥架连接线就是首当其冲的一个小配件。东莞雅杰应运而生,不断应客户需求定制各种桥架连接线...
电缆
桥架
首末端末接
接地线
是啥意思
答:
在桥架首端和末端接地的一条导电线。根据查询百度地图信息显示,
桥架接地线
是指在桥架首端和末端接地的一条导电线,主要是用来保障桥架系统的安全性和稳定性。电缆桥架是一种用于承载电力电缆、通信电缆等线缆,在工业、建筑等领域得到广泛应用。它通常由铝合金、高分子和钢等材料制成。