如题所述

根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。

因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁是最简单方便的做法,最好还要放在桥架外部,涂刷成黄绿接地色,这样方便检查。