11问答网
所有问题
当前搜索:
楼顶安装多长的避雷针
楼顶安装避雷针
需要多少钱
答:
1. 家庭使用的避雷针价格因地区而异,具体费用需根据楼顶面积来确定。2. 通常情况下,
安装两根长度为4至5米的避雷针
,加上必要的配件,整体成本大约在800元左右。3. 安装费用可能会比避雷针本身稍高,这是由于安装过程需要专业人员进行。
商品房
楼顶
铺不锈钢板多厚才能防雷
答:
安装不少于1米长避雷针
,不锈钢如果不是一个整体需用12圆钢连通,接头焊接长度不少于8公分,用16方BV导线引到接地桩,接地桩以长3米4\4扁铁或12圆钢制作深买地下3米。
避雷针
保护范围:80米高的厂房、
楼顶
平台
单根避雷针高25-30米
,最远被...
答:
28米高厂房,没有长、宽无法计算是几类建筑,但依据经验应为二类建筑,
根据2类建筑算保护范围则25m避雷针可保护28远的被保护物
,但
被保护物不得高于1。7m,30m
高避雷针可保护28远的被保护物,但被保护物不得高于2。3m,(楼顶必须做好避雷带、避雷网,并切实可靠接地,避雷带/网的平面可认定为基...
...几根高出
楼顶
多少
的避雷针
如何排布,能覆盖全部楼顶面积?
答:
首先,
在周围做一周避雷带
,避雷带与每个柱子的主钢筋要焊接。第二,对于楼顶的高出屋面的电梯塔楼,也可以做避雷带,但要与屋面避雷带至少两点焊接。第三,对于屋面的其他突出物体例如天线、太阳能等,采用避雷针防雷,
一般高出被保护对象2米即可
,避雷针也要与屋面避雷带2点焊接。别忘了给最佳答案 ...
避雷针
保护范围:80米高的厂房、
楼顶
平台
单根避雷针高25-30米
,最远被...
答:
但被保护物不得高于1。7m,30m 高避雷针可保护28远的被保护物,但被保护物不得高于2。3m
,(楼顶必须做好避雷带、避雷网,并切实可靠接地,避雷带/网的平面可认定为基础平面,否则以大地为平面那根本不用算了。)具体计算或画图见GB50057-2010附录D《滚球法确定接闪器的保护范围》...
楼顶避雷针安装
答:
对
的避雷针
必须高于那个房子(电梯房)如果比高于电梯房如果打雷避雷针引雷效果不好。高度在15米以内,如果有空间可以
安装
一座避雷塔在
楼顶
可以美化也可以防雷还可以挂通讯天线。个人建议,根据实际情况来定。
在
楼顶
4米高
的避雷针
防雷规范
答:
避雷针的保护范围是与高度相关的,一般要说“高度为25米
的避雷针
在10米高度上的保护半径是多少”。另外还与防雷的等级有关。按一般三级防雷标准计算,(滚球半径为60米)25米的避雷针在地面上的保护半径就是48.7米。在10米高度上保护半径是15.6米。
...教学像四合院那种,保护半径45米,在
楼顶安装
单支
避雷针
,那避雷...
答:
避雷针
由接受器、接地引下线和接地体(接地极)三部分串联组成。避雷针的接受器是指避雷针顶端部分的金属针头。接受器的位置都高于被保护的物体。接地引下线是避雷针的中间部分,是用来连接雷电接受器和接地体的。接地引下线的截面积不但应根据雷电流通过时的发热情况计算,使其不会因过热而熔化,而且...
请问
楼顶
上
的避雷针
的高低和安全系数有关系吗?是不是避雷针越高越安全...
答:
一类防雷建筑物为30米 二类防雷建筑物为45米 三类防雷建筑物为60米 编辑本段
避雷针
制作、
安装
1.所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。2.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。4.焊接要求焊接应采用搭接焊...
请问建筑电气住宅
楼顶避雷
带的间距支撑标准是多少?
答:
如果单独引下线可以选用Φ 10的圆钢(国家规范标准是Φ 8)或者40*4热镀扁铁。 如果避雷带单独接地接地电阻必须少于等于10欧姆。 如果是尖顶做避雷带比较复杂,可以在
屋顶的
平台或者地面做
避雷针
。避雷针的高度跟建筑物的长宽高,及周边的地理环境,如果你了解滚球半径计算公式,可以计算一下。 无论是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
楼顶避雷针的安装距离
楼顶避雷针安装示意图
厂房楼顶避雷针如何安装
楼顶安装避雷针图片
房顶避雷针怎么安装
屋顶安装避雷针
房顶避雷针安装标准
楼顶避雷针的高度
五楼楼顶需要避雷针吗