简单说明学校教学楼和学生宿舍的防雷装置如何设置?
答:
(1)避雷针部分 各楼顶应沿屋檐设置一圈避雷带,
距离外墙边缘30-50cm处安装
,
避雷带距离的支撑高度为20cm
,每隔1m布置1个支撑架,拐角处支撑架之间的距离为0.5m,有必要时在避雷带拐角处竖立一根0.5m高的避雷短针做保护.避雷短针与就近避雷带作等电位连接,注意连接方式要采用焊接,焊接处需平滑,不...
一栋楼高26米,在楼顶放一个高5米
的避雷针,那
避雷针的
顶部离地面多少米...
答:
一栋楼高26米,在楼顶放一个高5米的避雷针,那避雷针的顶部离地面31米
。避雷针,又名防雷针、接闪杆,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置,在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来,避雷针规格必须符合国家标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一...
...几根高出
楼顶
多少的
避雷针
如何排布,能覆盖全部楼顶面积?
答:
第三,对于屋面的其他突出物体例如天线、太阳能等,采用避雷针防雷,
一般高出被保护对象2米即可
,避雷针也要与屋面避雷带2点焊接。别忘了给最佳答案
避雷针
保护范围:80米高的厂房、
楼顶
平台单根避雷针高
25-30米
,最远被...
答:
28米高厂房
,没有长、宽无法计算是几类建筑,但依据经验应为二类建筑,根据2类建筑算保护范围则25m避雷针可保护28远的被保护物,但被保护物不得高于1。7m,30m 高避雷针可保护28远的被保护物,但被保护物
不得高于2。3m
,(楼顶必须做好避雷带、避雷网,并切实可靠接地,避雷带/网的平面可认定为基...
楼顶避雷针
安装
答:
对的避雷针必须高于那个房子(电梯房)如果比高于电梯房如果打雷避雷针引雷效果不好。
高度在15米以内
,如果有空间可以安装一座避雷塔在楼顶可以美化也可以防雷还可以挂通讯天线。个人建议,根据实际情况来定。
避雷针
保护范围:80米高的厂房、
楼顶
平台单根避雷针高
25-30米
,最远被...
答:
但被保护物不得高于1。7m,30m 高避雷针可保护28远的被保护物,
但被保护物不得高于2。3m
,(楼顶必须做好避雷带、避雷网,并切实可靠接地,避雷带/网的平面可认定为基础平面,否则以大地为平面那根本不用算了。)具体计算或画图见GB50057-2010附录D《滚球法确定接闪器的保护范围》...
如何确定
避雷针的高度
, 保护范围? 两针或多针联防范围如何确定?_百度...
答:
即一类建筑物,其保护半径与避雷针高度相等,即呈等边三角形状。如图示:h:避雷针高度;R:保护半径,h=R 二、三类建筑物,其保护半径为:此时,保护半径与
避雷针的高度
比例关系是:R= h 3.1.2、接地系统设计:根据GB50057-94的要求,我们可以用热镀锌角钢与热镀锌扁钢作为材料,制作地网。地网的...
在
楼顶
4米高的
避雷针
防雷规范
答:
避雷针的
保护范围是与
高度
相关的,一般要说“高度为25米的避雷针在10米高度上的保护半径是多少”。另外还与防雷的等级有关。按一般三级防雷标准计算,(滚球半径为60米)25米的避雷针在地面上的保护半径就是48.7米。在10米高度上保护半径是15.6米。
请问
楼顶
上的
避雷针的
高低和安全系数有关系吗?是不是避雷针越高越安全...
答:
您好,
楼顶
上安装避雷针是有规范规定的,避雷针的高低和安全系数有密切关系,但绝对不是避雷针越高越安全,而是一定
高度的
避雷针保护了相应的范围。一下内容是转载的,如果您还想深入研究,可以查看高层建筑避雷设计规范。1根避雷针的保护范围 当
避雷针的高度
h≤hr时 距地面hr处作一条平行于地面的平行...
...教学像四合院那种,保护半径45米,在
楼顶
安装单支
避雷针
,那避雷...
答:
接受器的位置都高于被保护的物体。接地引下线是
避雷针的
中间部分,是用来连接雷电接受器和接地体的。接地引下线的截面积不但应根据雷电流通过时的发热情况计算,使其不会因过热而熔化,而且还要有足够的机械强度。接地体是整个避雷针的最底下部分。它的作用不仅是安全地把雷电流由此导入地中,而且还要...