正时限和反时限保护
反时限
是什么意思,
正时限
是什么意思?
答:
这种特性称为反时限特性,不是正比时限特性。流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。
反时限保护
是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小。反时限保护不单只用在发...
继电
保护
中电流正
反时限
的区别?
答:
反时限
过电流
保护
特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障
继电
保护
中的问题。1、什么是电流
正时限
?2、什么是电流逆时限?3、UPS...
答:
1、定
限时
电流
保护
都是
正时限
,电流保护元件启动后,经固定延时启动跳闸或发信。2、
反时限
电流保护是逆时限,当电流保护元件启动后,电流越大,动作时限越短。3、UPS输出是交流220V。4、逆变就是把直流电压变成正弦交流电压。
继电
保护
的朋友看看,
正时限
动作特性是什么意思?
答:
正时限
特性没遇到过,但肯定是
和反时限
相反吧,例如反时限电流
保护
,电流越大,保护动作时间越短,电流越小,保护动作时间越长,即保护动作时间与电流成反比(但不一定是线性),正时限应该就是动作时间与测量值成正比喽(但也不一定是线性)
请问过流
保护
和过载保护一样吗?有什么不一样的在电动机电路中?_百度知 ...
答:
过载
保护
是通过热继电器来完成的,是让连续运行的电机在超载时断开电源。有一个热继电器的发热体受热形变的时间过程。当然过载越大时间越短。而过电流一般有过电流继电器来完成,电流的多少可以预先设置,只要主电路中的电流达到设置的值。过电流继电器马上工作,其触点控制电机的控制电路断开电源。它的动作...
高低压开关的
保护
特性知识及其合理整定
答:
低压断路器一般自带过流长延时
保护
和短路瞬动保护,塑壳开关的保护整定值在出厂时就已经调定,在购买时应根据负荷特性选择购买合适整定值的断路器;带智能脱扣器的万能式断路器的整定值通过智能面板或外接编程器可以调整。高压断路器的保护是独立的,可按保护要求和费用情况选择电磁型保护或微机保护,普通...
高压线路的主
保护
是是什么?
答:
接地跳闸、短路跳闸、过流跳闸、真空断路器、高压隔离开关、电容柜。
...需配时间继电器和中间继电器才可构成过流
保护
。(×) 哪里不对_百 ...
答:
此说法不对,至少不完全。过电流
保护
分为不带时限的速断和带时限的过流,速断保护不用时间继电器。过流保护还分为
正时限和反时限
,反时限电流继电器也不用时间继电器配合使用。
...和长延时
保护
,和电流速断,带
时限
过电流,过负荷保护是同
答:
不是一个概念,脱扣
保护
;延时保护;速断保护;过负荷保护具有
正时限和反时限
电路短路车间电箱和总配电间都没有跳闸但是配电站跳闸了只看楼主 收...
答:
配电站跳闸了。要是各系统都好用,应该是车间电箱和总配电间的跳闸控制装置的级别没有配电站控制装置的级别高。也可能设置跳闸的时限不同,有
反时限
,
正时限
,电流多少,所以,车间电箱和总配电间都没有跳闸有可能是正常的,配电站有速断跳闸功能,过流后,很短时间就跳闸了。