11问答网
所有问题
电路短路车间电箱和总配电间都没有跳闸但是配电站跳闸了只看楼主 收藏 回复
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-02-01
电路短路车间电箱和总配电间都没有跳闸,配电站跳闸了。要是各系统都好用,应该是车间电箱和总配电间的跳闸控制装置的级别没有配电站控制装置的级别高。也可能设置跳闸的时限不同,有反时限,正时限,电流多少,所以,车间电箱和总配电间都没有跳闸有可能是正常的,配电站有速断跳闸功能,过流后,很短时间就跳闸了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2PF7SFFFP.html
其他回答
第1个回答 2013-02-01
越级跳闸,一般由于负荷整定不正确,也可能最近两级速断保护动作不灵敏造成。
第2个回答 2013-02-01
肯定你车间和配电间的失效了吧
相似回答
家里的配电箱一送上电,电表的
总
闸就
跳闸
,
但配电箱
里一个空开
都没只
?
答:
总闸跳闸
有两种情况,一个是家里面电器或者是电线插座等有
短路
造成电流过大而跳闸,二是电表总闸本身有问题也会跳闸需更挽。