11问答网
所有问题
当前搜索:
母线分段发生故障短时停电
母线
由于差动保护动作而
停电时
应如何处理?
答:
(1) 利用备用电源或合上母线分段 ( 或母联 ) 断路器 ,
先对失压的中、低压侧母线及其分路恢复供电, 并优先恢复站用电
。(2) 对失压母线的母差保护范围内的设备 , 、认真地进行外部检查。检查有无爆炸、冒烟、起火现象或痕迹 , 瓷质部分有无击穿闪络、破碎痕迹 , 配电装置上、导线上有元落物...
变电所
母线停电
的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否
母线故障
?应注 ...
答:
变电所母线停电,
原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等
。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为...
任一
母线故障时
会
停电
的接线有
答:
1、单母线供电系统:这种接线方式只有一条母线,当该母线发生故障时,整个系统将会停电
。2、双母线供电系统中的非全站备自动切换接线:这种接线方式中的两条母线分别为正常母线和备用母线,当正常母线发生故障时,自动切换到备用母线,如果备用母线没有覆盖到所有的负载,则会导致未覆盖负载停电。
单
母线分段
接线在
母线故障
或检修时,全配电所
停电
吗?
答:
单母线分段的接线方式,一般是每个半段上都有电源,发生母线故障或检修应该只影响半段,
不会造成全配电所停电
。如果是单电源的话,母线故障或母线检修会全停电。
当
母线
由于差动保护动作而
停电时
,应如何处理?
答:
(1)首先要考虑可能有永久性
故障
存在而稳定。(2)正确选择线路强送端,一般应远离稳定的线路厂、站
母线
,必要时可改变接线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。(3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。
单
母线分段
接线在
母线故障
或检修时配电所将全所
停电
吗
答:
不需要,只需要将一段的负荷倒空就可以了,然后落实
停电
措施。
母线故障
处理是如何规定的?
答:
1、不允许对
故障母线
不经检查即行强送电,以防事故扩大。2、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对
停电母线
恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。3、找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组
母线故障时
,应迅速对故障母线上的各元件检查...
单
母线分段
和集中区别
答:
除了
发生分段
断路器故障外,其他设备
发生故障
时都不会使整个配电装置
停电
。用隔离关分段的第二种单
母线分段
接线的可靠性要稍差些,任一段
母线故障
时将
短时
全部停电,待打开分段隔离开关后,非故障段母线才恢复供电。对于重要负荷,可从两段母线上分别引出线路向该负荷供电。单母线分段接线的缺点是:当一段...
电气接线的基本特点
答:
缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线或母线隔离开关等)
故障时
检修,均需使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段,但当一段
母线故障
时,全部回路仍需
短时停电
,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非
故障母线
的供电。二、单
母线分段
接线:是采用隔离开关或断路器将单母线分段的电气主接线。优点...
单
母线分段
的接线方式有什么特点?
答:
母线分段
后,可提高供电的可靠性和灵活性。在正常运行时,可以接通也可以断开运行。当分段断路器QFd接通运行时,任一段
母线发生
短路
故障时
,在继电保护作用下,分段断路器QFd和接在故障段上的电源回路断路器便自动断开。这时非故障段母线可以继续运行,缩小了
母线故障
的
停电
范围。当分段断路器断开运行时,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单母线分段接线要全部停电吗
PC段母线跳闸失电处理
单母线分段接线题目
用隔离开关分段的单母线接线有点
母线倒换短时停电
室内母线分段部分停电检修
单母线分段接线在母线故障
一段母线和二段母线