单母线分段接线在母线故障
( )配电系统中,在一段
母线故障
或检时,另一段母线仍旧能继续运行_百度知 ...
答:
单母线分段接线
(sectionalized configuration)是采用隔离开关或断路器将单母线分段的电气主接线。当进出线回路数较多时,采用单
母线接线
已经无法满足供电可靠性的要求,为了提高供电可靠性,把
故障
和检修造成的影响局限在一定的范围内,可采用隔离开关或断路器将单母线分段。在设计的过程中,相关工作人员需要保...
单母线分段接线在母线故障
或检修时配电所将全所停电吗
答:
不需要,只需要将一段的负荷倒空就可以了,然后落实停电措施。
单母线分段接线
方式与双母线分段接线方式示意图及分析
答:
单母线分段就是把一根较长的母线分成两段,中间用分段开关联络
。应用于母线上设备较多的场合,可以
在一段母线故障时维持另一段母线的正常运行
。双母线分段的可靠性和灵活性进一步提高,可以在一段母线故障时,维持其它3/4部分的正常运行。而且每个元件可以在两段母线之间切换。缺点是增加了母联和旁路开关,...
电力系统中
单母线分段
的
接线
方式有什么特点?
答:
单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性
。当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
什么是
单母线分段接线
?有何优缺点?
答:
(1)当一段母线或母线隔离开关
故障
或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。(2)当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。(3)扩建时需向两个方向均衡扩建。
单母线接线
的适用范围:(1)6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上时。(2)35~63kV配电装置出线回路数为4~8回时。(3)...
电气主
接线
的基本类型
答:
用隔离关分段的第二种
单母线分段接线
的可靠性要稍差些,任一段
母线故障
时将短时全部停电,待打开分段隔离开关后,非故障段母线才恢复供电。对于重要负荷,可从两段母线上分别引出线路向该负荷供电。单母线分段接线的缺点是:当一段母线或一组母隔离开关发生永久性故障并需要较长行检修时,连接在该段母线...
单母线分段
的
接线
方式有什么特点?
答:
因此,一般认为
单母线分段接线
应用在6~10kV,出线在6回及以上时,每段所接容量不宜超过25MW;用于35~66kV时,出线回路不宜超过8回;用于110~220kV时,出线回路不宜超过4回。在可靠性要求不高时,或者在工程分期实施时,为了降低设备费用,也可使用一组或两组隔离开关进行分段,任一段
母线故障
时,...
变电站
母线接线
形式
答:
当一段
母线故障
时,分段断路器自动隔离故障段,保证正常母线工作,对重要客户分别从不同分段处取用电源,不同分段处同时故障几率极低可以不予考虑。
单母线分段接线
形式广泛应用于中小容量的发电厂、变电所低压侧系统。单母线带旁路接线形式由于装设旁路母线投资大、结线复杂,一般在60KV及以上的电力系统中,为防止线路停电...
单母线分段
和双母线的区别
答:
单母线分段
:在这种
接线
方式中,母线被分成若干独立的段,每段母线可以独立地给一部分负载供电。分段之间通常通过断路器或隔离开关进行隔离,以便在发生
故障
时能够隔离故障段,保证其他段的正常供电。双母线:双母线系统包含两条并行的母线,通常称为I母线和II母线。每条母线都可以独立地给负载供电,同时它们...
单母线分段接线
的优缺点
答:
优点:
单母线接线
的优点是简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建。隔离开关仅在检修电气设备时作隔离电源用,不作为倒闸操作设备,从而避免因用隔离开关进行大量倒闸操作而引起的误操作事故。缺点:母线或母线隔离开关检修时,连接
在母线
上的所有回路都需停止工作;当母线或母线隔离开关上发生...