水泵接合器永久性标志
室外
水泵接合器
的
永久性标志
铭牌,标明信息包括( )。
答:
【答案】:A、B、D 室外
水泵接合器
应设置
永久性标志
铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
水泵接合器
处设置的
永久性标志
铭牌有哪些规定?
答:
水泵接合器处设置的永久性标志铭牌规定如下:
1、并应标明供水系统、供水范围和额定压力;2、铭牌的字体大小应清晰可辨;3、铭牌材质应抗腐耐用
。组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系...
水泵接合器
在cad中如何表示?
答:
3.消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识
。4.地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志。5.墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜...
安装
水泵接合器
,你需要知道这些规定!
答:
地下水泵接合器的安装也有要求,
进水口与井盖底面的距离不超过0.4米,且不少于井盖的半径
。✅水泵接合器处的标志铭牌规范5.4.9提醒我们,水泵接合器处必须设置永久性标志铭牌,标明供水系统、供水范围和额定压力,确保一切清晰明了。🔥安全第一,遵守规定安全无小事,为了你和大家的安全,...
安装消防
水泵接合器
有哪些规范
答:
2、消防水泵接合器应设永久性固定标志,标志应能识别其所对应的消防给水系统,当有分区时应有分区标识
。3、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压...
下列关于消防
水泵接合器
设置要求说法,错误是( )。
答:
【答案】:A 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.4.8,墙壁消防
水泵接合器
安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上门、窗、孔、洞净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;根据5.4.9,水泵接合器处应设置
永久性标志
铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力;根据5.4...
在CAD快速看图中井盖的图例是什么
答:
井盖水泵接合器:水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。消防
水泵接合器永久性
固定
标志
应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区
标识
。地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在...
何谓
水泵接合器
?其设置有什么要求?
答:
6
水泵接合器
应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。7 墙壁式水泵接合器的安装高度据地面宜为0.7m,与墙面上的门窗孔洞的净距离不应小于2m,且不应安装在玻璃幕墙下。8 水泵接合器处应设置
永久性标志
铭牌,并应表明供水系统、供水范围和额定...
多用式地上消防
水泵接合器
有何设置要求
答:
墙壁消防
水泵接合器
的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半径。5.4.9 水泵接合器处应设置
永久性标志
铭牌,并应标明供水系统、供水范围...
消防
水泵接合器
的安装应符合哪些规定
答:
3 消防
水泵接合器永久性
固定
标志
应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区
标识
;4 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志;5 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜...
1
2
3
4
5
6
7
8