11问答网
所有问题
当前搜索:
水泵热继电器跳闸原因
污
水泵
打水几分钟后
热继电器
就跳了,但脱开泵电机空转就不跳
答:
这种情况是过载了
,是由水泵引起的,水泵可能损坏了。
三相污
水泵
启动一会
热继电
跳什么
原因
?
答:
你好:1,
这是污水泵【负载电流过大】造成的热继电器保护性跳闸
。2,你应该请【有资质的专业电工】检查污水泵的【额定电流】是否正常?3,额定电流增大的原因多为污水泵【杂物】过多造成堵塞,【电源电压】偏低或者电机有缺陷造成的。<额定负载不变,电源电压偏低就会使运行电流增大> ...
15KW
水泵
直启用50A的接触器,63A的断路器,40A的
热继电器
为什么老跳...
答:
15KW
水泵
直启用50A的接触器,63A的断路器,40A的
热继电器
,按说这个配置应该没问题。老跳?是断路器?还是热继电器?估计热继电器跳的可能性最大吧!若是你不妨将热继电器电流定值调至最大。若还不行那就将热继电器电流改大一级准行!!
...的潜伏
水泵
用了5分钟不到
热继电器
发热然后就
跳闸
是什么
原因
...
答:
热继电器发热跳闸是电机过载
。或者说是电机电流过大,超过了热继电器的跳闸整定电流,因而热继电器对电动机进行了“过载保护”。
一台7.5千瓦的
水泵
,
热继电器
跳是
怎么回事
? 请各位老师指教
答:
1.要知道热继电器的原理,是两片金属弹簧片嵌在里面。
根据热胀冷缩原理,电流过流——金属就过热弹开、触电闭合或断开。切断二次控制回路
。2.热继电器的电流整定看是不是符合标准,一般为电机功率数的一倍。率低于电机铭牌额定电流!3.热继电器若过载,原因有二:
第一是电气上过流:第二是机械上过流
...
一台7.5千瓦的
水泵
,
热继电器
跳是
怎么回事
? 请各位老师指教
答:
根据热胀冷缩原理,电流过流——金属就过热弹开、触电闭合或断开。切断二次控制回路。2.热继电器的电流整定看是不是符合标准,一般为电机功率数的一倍。率低于电机铭牌额定电流!3.热继电器若过载,原因有二:
第一是电气上过流:第二是机械上过流
。第三点可参考楼上的发言。
水泵
三相阻值平衡,为什么污
水泵热继电
总是跳
怎么回事
答:
可能的
原因
:
水泵
过载。检查水泵进水水位是否降低或出水口抬高。污水中泥浆类成分是否增加;机械故障。水泵或电机轴承等引起;电压偏低。包括输电线过细造成的电机实际供电电压偏低;电流不平衡。不光要检查绕组电阻,绕组间及各个绕组对地绝缘也应检查。(如有三相漏保可大致确定电流是平衡的)
热继电器
本身有...
五六年的抽水机嗡嗡的
热继电器
老是跳
答:
是泵上面除了问题了,有过载的地方,比如轴承卡瑟,泵过热或者过流,或者给泵供电的电线有没有破损等都会造成
热继电器
动作!建议检查泵如果是空开/漏电开关
跳闸
,那么可能是
水泵
过载、短路、漏电、空开额定电流选择偏小;如果是接触器断开跳闸,那可能是过载(热继电器)跳闸或者热继电器设置不合理。潜水泵...
污
水泵
有两台,手动可以,自动
热继电器
两台频繁跳而且有火花是什么
原因
...
答:
这个故障现象是控制电源有问题造成的。先看看控制保险是否正常,再检查一下“手动/自动”转换开关。如果手头上有同型号的中间
继电器
,可以拔下旧的,换上新的试试。 要是你有万用表,可以在“手动”位置,用交流电压档测量一下启动按钮两端的电压(不按下的状态),正常情况时,应该有额定控制电压显示...
潜水排污
泵
开几分钟后,控制柜
热继电器
就保护是什么
原因
答:
缺相:如果电源线有一根或多根短路或断路,或电源线的某个接头松动或烧坏,会导致电机缺相,使
热继电器
保护动作。负载不均衡:如果排污
泵
安装的位置不当或管道阻塞等
原因
导致排污泵负载不均衡,可能会导致热继电器保护动作。解决这个问题需要检查以上几个方面,找出具体的原因,并进行修理或更换相关部件。建议...