11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾多线盘接线
海湾多线盘
怎么删除定义
答:
进设置,有设备定义,选择
多线盘
定义,选好多线盘号后,定义就可以了,很简单,也可以一边设置,一边参照说明书
怎么清除
海湾多线
定义
答:
没法直接删除,得找到这个设备,很有可能是没有这个地址而又被主机注册上。只有分线路检查,查到具体的点位,将这个点找出来,拆掉之后再注册一下就没了。把
多线盘
上面和火灾报警控制器之间连接的排线拔掉,然后把火灾报警控制器打到调试状态,再重新注册一下多线盘就被注销掉了。
海湾多线盘
设备怎么注销?
答:
把
多线盘
上面和火灾报警控制器之间连接的排线拔掉,然后把火灾报警控制器打到调试状态,再重新注册一下多线盘就被注销掉了。
海湾
3200主机
多线盘
标签长宽尺寸
答:
设备重新关机或者重新复位一下。这个问题最大的可能应该是没有同步信息,可以把设备重新关机或者重新复位一下,试试看看能不能。应该是信息没有同步,你可以全部复位,或者是重新启动一下试试,看看能不能恢复正厂。
海湾
主机200故障灯了不自检
答:
您要问的是“
海湾
主机200故障不自检原因”?主板储存器出问题。根据查询众安消防网得知,关闭主机电源,主备电全关,插拔主机外部与开关板连接的
多线盘
及各种板卡,检查连接情况;开机,把主机调到调试模式后,在对外部设备进行一次注册后,再次关闭主机后重启。
海湾
主机报072036排烟机故障是什么?CRT找不到这个号?
答:
CRT里面的数据和主机里的实际数据对不上很正常,到
多线盘
上面看看有没有多线点的故障灯是亮的,一般的排烟机都接多线;如果没有就到设备检查里面看看有没有这个设备,找到对应的点位再去检查把故障排除。
...在主机键盘上,用二次码可以启动,同时在
多线盘
上的启动和反馈灯都亮...
答:
不属于的,这个是从
多线
模块直接启动的。属于远程直接启动的。
海湾
主机
多线盘
启动之后电话总机盘全启动是怎么回事?
答:
电话总机会收到电话打进来,消防电话总机电
海湾
消防报警主机什么
答:
海湾
报警主机常用的gst500,gst50,0,gst9000,三种。一般都是报警联动控制器和回路板,电源,蓄电池和总线盘,
多线盘
及功放,电话主机,cd播放盘或者广播分配盘,网卡等组成的。
海湾
声光100b和200b区别
答:
区别如下。基础功能在界面上基本上都能看出来,GST200的主机体积比GST100的大很多。因为GST200是一款联动型的控制器,包含的功能较多,有主线盘和
多线盘
单元,所以操作起来比GST100复杂一些。