海湾消防主机,起动风机,在主机键盘上,用二次码可以启动,同时在多线盘上的启动和反馈灯都亮,

海湾消防主机,起动风机,在主机键盘上,用二次码可以启动,同时在多线盘上的启动和反馈灯都亮,而在现场的风机控制柜中,没有输入输出模块,问一下,这属不属总线启动?

第1个回答  2016-07-17
不属于的,这个是从多线模块直接启动的。属于远程直接启动的。追问

现在有一32层的高层住宅,单楼梯疏散通道,正压风口没有风阀,是那种百叶窗一样的,风吹时打开,风不吹时,百叶落下,屋顶两台正压风机全部开启,可能20层向下的百叶窗不被风吹开,没有风。楼梯休息平台处,有平开窗,问,象这样的疏散楼梯符合消防要求吗,风机的开启,多线控制和总线控制是否全部具备?

追答

需要的