11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾多线盘接线
海湾多线盘
是如何与回路板连接的
答:
海湾多线盘
与回路板连接的步骤:1、确定海湾多线盘的安装位置和支架大小。2、测量回路板和海湾多线盘之间的距离,确定支架的高度。3、为支架准备螺钉或其他固定件,将支架固定在回路板上。4、通过电缆夹或者其他固定装置将电缆连接到海湾多线盘。5、检查连接是否牢固并调整海湾多线盘的位置。
海湾
消防主机
多线盘接线
显示故障,不接线显示反馈什么原因?
答:
海湾
消防主机多,
线盘接线
显示故障不接线反是反馈可能是你所接的接线存在的故障,所以才出现这样的状况。
海湾
5000风机
多线
直接控制
盘接线
需要接几根线。。。
答:
COM是公共端,I和COM组成反馈;O和COM组成输出,看到这个图就了解了?
海湾
产品
多线
制连接消防泵几根线?连风机几根线?
答:
是采用下图的多线终端器吧,目前海湾消防的大多使用这
接线
的话,就接启动控制的话,3根线就可以了,如下图 如既有启动线又设置了停止控制,就需要6根线,如下图 单控和启停双控接线原理其实是一样的。
海湾
主机与消防水泵
多线
直启?怎么
接线
答:
这个采用8302a模块连接主机
多线盘
,需要三根线直接到控制室主机控制启动,和停止,另外就近信号线和电源线反馈和故障。
海湾
5000型
多线盘
端子上可以互换线端子吗?
答:
不可以。
海湾
5000型
多线盘
端子通常是设计为固定的,不能互换线端子,多线盘端子的设计目的是为了提供一个方便连接和管理电线的解决方案,而每个线端子都与特定的电线连接在一起。
海湾
设备消报直启和
多线盘
可以共同启动水泵吗接到同一个起泵继电器可以...
答:
如果是两线制的
多线盘
,那么末端有一个8302C模块,可以跟另一个单独的模块一起接同一个启泵继电器。反馈信号也接在一起。如果是三线制的多线盘,那么输出时候还带检线功能的,不能跟其它模块的输出接在一起(否则其它模块一输出,这一路多线点就会报故障)。百度嫌我字数不够 ...
海湾
消防主机配的终端紫派什么用
答:
那是
多线盘接线
使用的,如多线启动风机、泵这类重要设备。主要用于代替有源被控设备控制端的终端电阻和二极管、反馈端的终端电阻。使接线更加规范,提高系统的可靠性。可用于GST-LD-KZ014直接控制点,GST-LD-8301、GST-LD8303等模块。终端器如下图,图来源当宁消防网。
消防报警系统中,
多线
控制盘(
海湾
)可以实现对风机的直启和停止功能吗?要...
答:
海湾
的,风机
多线
是三根,一启,一停,一个是公共端,设备上因为各个厂家的不同,具体还是需要看图纸,但是别忘了接终端器哦,。
海湾
消防控制箱显示故障
多线
制盘怎么办
答:
检查
多线
线路,是否有
接线
不良(接线端子)或者线路断路;多线终端有检线电阻,看是否有松动。多线的两根线是极性的,这也需要注意,不过不是新工程以前能正常使用,一般不会出现接线连接错误问题。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
海湾多线终端接线图
海湾主机电源盘接线图解
海湾多线盘怎么设置
ZD一02直控盘终端器怎么接线
海湾kZ014多线控制盘接线
海湾多线终端器
海湾9000多线盘怎么接线
海湾5000多线怎么接
海湾直启盘扩展原理详解