11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾多线盘接线
海湾多线盘
怎么删除定义
答:
进设置,有设备定义,选择
多线盘
定义,选好多线盘号后,定义就可以了,很简单,也可以一边设置,一边参照说明书
海湾
主机
多线盘
启动指示灯闪烁是怎么回事
答:
海湾多线盘
有三个指示灯:启动、反馈、故障。启动灯是多线盘发出启动命令的时候会点亮;反馈的现场设备启动后会给多线盘一个反馈信号;故障是发生故障后点亮的。正常情况下多线盘启动命令发出后启动灯点亮,设备启动后随即反馈灯也会点亮。像你这种情况就是启动命令发出后,多线盘没有收到反馈信号,...
海湾
3200主机
多线盘
标签长宽尺寸
答:
设备重新关机或者重新复位一下。这个问题最大的可能应该是没有同步信息,可以把设备重新关机或者重新复位一下,试试看看能不能。应该是信息没有同步,你可以全部复位,或者是重新启动一下试试,看看能不能恢复正厂。
北大青鸟151
多线
模块和风机怎么
接线
呀
答:
1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机 ,
多线
模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体
接线
要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同,比如
海湾
设备需要7根线,依爱设备需要4根线,利达设备需要5根线等等 ...
海湾多线盘
设备怎么注销?
答:
把
多线盘
上面和火灾报警控制器之间连接的排线拔掉,然后把火灾报警控制器打到调试状态,再重新注册一下多线盘就被注销掉了。
海湾
主机
多线盘
启动喷淋泵,打印机不打印,是什么情况?
答:
要看一下打印机是不是关闭了,而且打印方式是即时打印还是选择打印,如果设置不对是会打印不出来的,要使用即时打印。
海湾
主机200故障灯了不自检
答:
您要问的是“
海湾
主机200故障不自检原因”?主板储存器出问题。根据查询众安消防网得知,关闭主机电源,主备电全关,插拔主机外部与开关板连接的
多线盘
及各种板卡,检查连接情况;开机,把主机调到调试模式后,在对外部设备进行一次注册后,再次关闭主机后重启。
海湾
主机
多线盘
启动之后电话总机盘全启动是怎么回事?
答:
电话总机会收到电话打进来,消防电话总机电
海湾
消防报警主机什么
答:
海湾
报警主机常用的gst500,gst50,0,gst9000,三种。一般都是报警联动控制器和回路板,电源,蓄电池和总线盘,
多线盘
及功放,电话主机,cd播放盘或者广播分配盘,网卡等组成的。
...在主机键盘上,用二次码可以启动,同时在
多线盘
上的启动和反馈灯都亮...
答:
不属于的,这个是从
多线
模块直接启动的。属于远程直接启动的。