海湾9000主机怎么启动声光
海湾9000如何主机启动声光
和停动
答:
1、首先找到海湾9000主机。2、其次在主机上的“测试”按钮,听到一段声音,同时面板上的指示灯会亮起
。3、最后灯亮起就是完成海湾9000主机启动声光和停动。
海湾9000主机如何
自检
声光
警报器
答:
通过控制器上的声光警报器启动按钮进行
。GST-TS9000消防电话系统是一种消防专用的通讯系统,海湾9000主机自检声光警报器需要声光警报器的自检可以通过控制器上的声光警报器启动按钮进行,包括控制器内组件、显示屏、指示灯、控制器喇叭警报声、总线盘及指示灯、多线控制盘及指示灯、联动公式、外部设备注册...
海湾
消防
声光
报警器
怎样启动
和停止
答:
控制盘上有“启动”按钮,按下之后,会让你输入启动设备的二次码,你就输入你想启动声光的二次码
,再在后面加上13就可以了。13是声光的设备类型码。
海湾主机怎么启动
每一个分区
声光
?
答:
1、如果声光警报器在总线盘上面定义上去的话,那可以通过按手动键启动相应的声光
。2、通过按下键盘上面的启动按键,输入需要启动区域声光警报器的二次码,如果要启动的区域二次码前三位的区域编码是011,那启动的设备的二次码就可以写成011***,设备类型13,那这样011区的所有声光警报器都会被启动。
海湾9000声光
报警器
怎么启动
多层视频?
答:
海湾9000
深光报警器
怎么启动
?多层视频,你只要把他那个打开,里头那个软件打开它里面不有个说明书啊,他会告诉你怎么启动?
海湾主机
原注册是烟感现改成
声光
报警
怎么
改
答:
系统设置——设备定义——总线定义——继承定义——输入你的回路(几回路)——按TAB键——二次编码多少号(比如111011——111是一层一区 011是设备编号)——在按确定——出现你的二次码编号(这里不用管)在按TAB键——把03(03是烟感的代码)改成13(13是
声光
)确定 就OK了!纯手打!记得...
海湾
5000
如何声光启动
答:
如果想让
声光
报警器全响,在
主机
操作区靠上位置有声光报警
启动
/消音的按键,按下就全响或全静音;如果要单个调试请参考楼上诸位意见,
海湾
的设备操作界面还是不错的。也就是说当天色变暗到一定程度,光敏二极管感应后会在电子线路板上产生一个脉冲电流,使光敏二极管一路电路处在关闭状态,这时在楼梯口...
海湾
技术,请问
声光
报警器给了信号和电源,按下手报和烟感报警器
怎么
不...
答:
海湾
设备,
声光
报警器如果要它工作动作。
主机
必须打自动。因为声光动作是联动编程来运行的。打个比方。主机打自动。现场安下手包。相应的联动设备比如声光,广播。强切。电梯,风机都要动作,一般是相应上下两层楼。
海湾
牌
声光
报警器在无
主机
的情况下
怎样启动
?
答:
海湾声光
报警器有编码型和非编码型两种,非编码型声光警报器只要提供DC24V电源就可以
启动
;编码声光警报器在无
主机
的情况下可以把声光的S、G两个端子短接,短接后就可以像非编码声光警报器那样启动了。
海湾主机
,想设备联动调试,就是手报按下,
声光
响,强切能切掉,我主机要在...
答:
首先
主机
要设置在调试状态下才能修改设备定义、对设备进行注册等操作。