11问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋末端试水图片
喷淋
系统
末端试水
装置:请向下图中,试水接头k=80,代表什么意思?
答:
喷头一般也是选择K=80的、他这个
试水
接头是模拟喷头喷水的秒流量
这个是
消防
的压力表,看这压力正常吗?多少正常,这个压力表显示的压力什...
答:
这个是自动
喷淋
系统
末端试水
的压力表的,这个是正常的,要求的是不低于0.05mpa即可,显示的是0.15mpa的压力的。超过12kg
消防
系统报警阀和水流指示器失效,所以是必须不能超过,末端试水在每套报警阀的立管最高的一层,每套一个。1kgf/cm2=0.1MPa,这个压力表单位是MPa,指针指向0.4MPa就是4公斤。
消防喷淋
系统 每层都要 安装
末端试水
装置吗?图纸有点奇怪
答:
一、每层都要安装
末端试水
装置。1、据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)6.5每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他
防火
分区、楼层均应设置直径为25mm的试水阀。即每层要设试水阀,不需要设末端试水装置,末端试水装置安报警阀组数分。2、末端试水装置应由试...
末端试水
装置的作用
答:
作用:1、模拟
喷淋
系统各个保护区最不利点处的喷头工作时,水流指示器、报警阀与压力开关、水利警铃的联动、复位性能。2、检测最不利点处喷头真实的工作压力是否到达到规定值。3、在规定时间内,最不利点处的喷头能否达到规范所规定的流量值。4、便于以后对管道冲洗及换水维护等。
消防喷淋
系统 每层都要 安装
末端试水
装置吗?图纸有点奇怪
答:
自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)(2005年版)6.5每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设
末端试水
装置,其他
防火
分区、楼层均应设置直径为25mm的试水阀。由此看,每层要设试水阀,不需要设末端试水装置,末端试水装置按报警阀组数分
泡沫
消防
喷头有闭式吗?
答:
系统主要组成:由水源、
消防
泵、湿式报警阀、水流指示器、闭式泡沫-水
喷淋
装置、闭式洒水喷头、火灾探测器、控制装置、
末端试水
装置、配套的控制阀及管路等组成。1、 分体结构示意图 打开百度APP,查看更多高清
图片
2、分体系统安装示意图 3、整体结构示意图 4、整体系统安装示意图 5、工作原理 当其中一...
消防喷淋末端试水
装置是有什么组成的
答:
末端试水
装置是由:试验阀、试验管和排水管、压力表组成的。拓展回答:末端试水装置安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分。末端试水装置作用是测试
消防
管道系统末端的压力,能通过试水观察压力表示值和水流是否稳定,...
消防图
中两个圆圈是什么符号?
答:
这个是
末端试水
装置。主要是测试
喷淋
系统水压的。以及当喷淋管道需要改造时,排水用
消防喷淋末端试水
装置图集
答:
1.
消防喷淋末端试水
装置主要由试验阀、试验管和排水管、压力表等组成。2. 该装置安装在系统管网或分区管网的末端,用于检验系统的启动、报警及联动等功能。3. 自动喷水灭火系统的末端试水装置是其重要的组成部分,用于测试消防管道系统末端的压力。4. 通过试水,可以观察压力表示值和水流是否稳定,通过...
消防
湿式报警阀的安装图是什么样子?
答:
末端试水
阀,系统侧由于闭式喷头破裂或排水,水压迅速下降,当下腔压力大于上腔压力时,阀瓣被下腔压力顶开报警阀开启。下腔水压通常来自于高位
消防
水箱、稳压泵。3)下腔消防用水通过报警管路流向延迟器、压力开关、水力警铃,水力警铃发出声响报警,压力开关开启发出电信号启动消防给水泵。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
末端试水装置阀
智能末端试水装置图片
喷淋末端排水正确做法
预作用报警阀末端试水装置
消防末端设备图片
消防水炮末端试水装置图
末端试水装置组成图片
消防末端试水接头图片
未端试水锁闭箱