11问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机吊装图集
消防排烟风机
安装
图集
答:
应该是:07K103-2:防
排烟
系统设备及附件选用与安装 建筑防、排烟系统设备的完整的技术数据,以及加压
风机
、
排烟风机
、各类防火阀、耐火风管及相关附件的选用与安装。
消防排烟风机
控制电箱图纸怎么看?如下图
答:
这个控制箱图纸主要看最后一张图的,
消防
线路直起线路接线位置,中间的2张小图的接线端点,其他的都是
风机
控制箱直接配置好的。线路原理就是最后一张的第一张图的,参考的16d303-2图集的。
排烟风机
与防火阀之间停风机怎么接?我接的是防火阀常闭,一联动就跳闸...
答:
应该接防火阀的常闭,当达到70℃或者280℃时断开接触器线圈,停止
排烟风机
,可参见10D303-2
图集
,
高温
消防排烟风机
怎么安装防摆支架
答:
参见05K102 17页,如果特殊加强用C型钢或工字钢做防摆支架;减振安装见18页。
建筑防
排烟
系统设计和设备附件选用与安装的内容简介
答:
本
图集
主要编制内容为:07K103—1主要编制了典型加压送风系统的设置及压差控制方式:典型区域的排烟口设置以及防排烟系统的电气控制。07K103—2主要编制了建筑防排烟系统设备——加压风机、
排烟风机
、各类防火阀、防火风管及相关附件的选用与安装。目录建筑防排烟及暖通空调防火设计防排烟系统设备及附件选用与...
排烟风机
套什么定额?
答:
“排风机可以套离心风机或风机箱子目。 排风机可以套第九册通风工程设备安装的定额,具体参照风机安装
图集
K101-1~4。要设置减震垫。定额风机安装是按照号来的你这个是高温
排烟风机
28#的。 要区分
消防排烟风机
的控制方式有几种,并详细说明一下,谢谢!
答:
1、总线模块控制可手动、自动控制。总线制手动控制盘:是将信号总线上所带的控制设备模块地址定义到总线盘上的任意一个地址,通过总线盘对现场设备进行控制,如
排烟风机
、卷帘门、声光报警器等。2、按规范每台风机还得用多线控制:多线控制盘通常用于远程控制,多线控制是对
消防
联动设施的控制是一对一...
风机
支架工程量计算
答:
按照
风机
盘管安装方式(吊顶明装,5号槽钢4块D8全丝吊杆4根,长度根据吊顶高度计算)若风机盘管墙上安装侧壁墙悬挑2根角钢固定4个槽钢。参考
图集
91SB-通127页,计算支架重量。300mm-500mm的间距是4米;600mm-800mm的3米的间距;900mm-1.5m的是2.5米的间距;2米-2.5米的是1.5米的间距。
通风工程防
排烟
系统常用的阀门介绍?
答:
排烟
阀该阀门安装在排烟系统管道上,平时处于常闭状态,火灾时打开进行排烟。1、电控:
消防
中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动开启;2、手动开启、手动复位;3、开启后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。远控排烟阀远控排烟阀的主要功能与排烟阀相同,只是远控排烟阀的阀体与操作装置分离,操作装置...
请问办公楼屋顶
消防
箱式
排烟风机
安装应该套哪些定额子目?
答:
应套第九册(通风工程),第一册是锅炉等通风设备风机。屋顶风机一般都是屋面(地面)安装,下有混凝土基础,可以不设置钢基础,具体参照风机安装
图集
K101-1~4。要设置减震垫。定额风机安装是按照号来的你这个是高温
排烟风机
28#的。再看看别人怎么说的。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
吊装排烟风机安装图集
排烟风机吊装图集
防排烟风机吊装规范
吊装风机安装图集
屋面排烟风机安装图集
风机吊装图集
风机吊装规范图集
排烟风机安装图片
排烟风机安装示意图