11问答网
所有问题
当前搜索:
消防模块箱图片
哪位知道海湾
消防
设备的8301
模块
的接线图,先说声谢谢!
答:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V 电源输入端子,无极性 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设 为常闭输入或自回答)COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)NG、 S-、V+、G::留用 布线要...
火灾自动报警平面图纸.施工图的几个符号.有知道的吗?
答:
火灾自动报警平面图纸.施工
图
的符号:左上看起来像手动报警按钮,也可能是
消防
电话插口。右上看起来应该是感烟探测器,带个小圆圈是否是编码型的意思 左下图看起来不像任何消防电气设备。放在楼梯旁的一般就是手动报警按钮和声光报警器、警铃啥的,再有就是
模块箱
。火灾自动报警系统的组成形式多种多样,...
消防
联动系统与总线制问题?
答:
4、DC24的线应该连接到声光、风阀等输出
模块
,但图中没有标出来 5、图中黄色线连接的设备看不出来是什么设备,你看看图例吧 6、关于二总线制和四总线制不是很明白,其实这主要是指通讯总线是几根线,现在通常是二总线,就算是进品口的有些产品是环状布线,在端子箱出去的时候是4根线,那也是二总...
那位高手知道
消防
输入输出
模块
中间继电器分离脱扣器之间怎样接线通过消 ...
答:
兄弟 手画的 不知对你有没有帮助 如不对请指正
尼特
消防
广播
模块
接线法
答:
1、2端子接总线(不分正负极)5、6端子接24V(不分正负极)7、10接音箱线(并一个30K电阻)8、11接功放出来的两根线。
我手上有一个国泰怡安牌子的消火栓
模块
,有6个接线端子,两个接到
消防
...
答:
没必要,只接两根信号线就行。新规不要求消火栓直接启泵。消火栓作为报警信号传到控制器,在控制器上远程手动或联动启泵。
输出输入
模块
与
消防
报警控制装置具体怎么接线?
答:
像那些485总线和can总线是接到联动控制器的,强电是接到具体的受控
消防
设备上的。请参考!
那位高手知道
消防
输入输出
模块
中间继电器 分离脱扣器 之间怎样接线通 ...
答:
C1 C2接分励电源,C2接交流电源的相线(或直流电源的正极),C1通过外部控制触点接交流电源的N线(或直流电源的负极);断路器断开状态下 12常闭信号端,14常开信号端。接线要看你的火灾报警接线图,按道理来12接断开信号,14接开关闭合信号端,这样以给火灾探测器开关的运行状态信号。
消防
烟感器被220伏交流电压烧坏怎么样修理实物
图片
?
答:
那么会连主机也烧坏的。所以规范里都规定不同电压等级不同电源类别不同系统的线路应分开敷设,宜与其它配电线路分开敷设,当敷设井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧,
模块
不应敷设在设备的控制柜(箱)内等规定,就是防止它们对
消防
系统线路有信号干扰和高压串入低压线路的危险。
消防模块
强电箱安装
答:
估计你是要装“非
消防
电源”强制切断吧?
模块
可以装在强电箱,其动作输出线与分励脱扣器的跳闸线圈连接,脱扣器的辅助触点与模块输入连接。火灾自动报警系统通过模块控制“非消防电源”跳闸并获取跳闸的信号反馈。具体接线与模块厂家及分励器有关,没有
图片
无法细述。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防端子箱安装效果图大全
消防模块图片大全
消防模块端子箱图片
消防模块箱规格型号
消防风机模块箱安装在哪
消防模块接线图
消防模块是什么东西
消防模块箱安装规范
消防模块箱安装多高图片