Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V 电源输入端子,无极性
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设
为常闭输入或自回答)
COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)
NG、 S-、V+、G::留用
布线要求:
布线要求:信号总线 Z1、Z2 采用阻燃 RVS 型双绞线,截面积≥1.0mm2;
电源线 D1、D2 采用阻燃 BV 线,截面积≥1.5mm2;
G、NG、V+、NO、COM、S-、I 采用阻燃 RV 线,截面积≥1.0mm2。
扩展资料
应用方法
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个
4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)
必须串联一个 4.7kΩ的终端电阻。
无源常开检线输入
无源常闭检线输入
a. 无源输出时,输出检线电压由被控设备提供,模块与控制设备的接线示意图如图 2- 41:
对于需要模块控制 24V 输出给被控设备时推荐使用无源输出方式,接线示意图如图 2- 42:
海湾8301消防控制模块对外端子示意图如下图:
其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 ;
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 ;
G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开;
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答) ;
COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极 ;
COM、NO:无源常开输出端子 ;
应用方法:
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
无源常开检线输入
无源常闭检线输入
海湾消防模块83系列接线图大全
海湾有11个左右的消防模块,对外接线端子图相对存在差异性,不用搞不清思绪,本文将海湾常用消防模块接线图(包括:输入模块、输出模块、输入输出模块、切换模块等)进行统一整理,让你一次看个够。
一、GST-LD-8319输入模块
点击图片进入GST-LD-8319输入模块产品详细页
对外接线端子图如图1:
图1 GST-LD-8319对外接线端子图
图中端子说明如下:
Z1、Z2:接控制器二总线,无极性
D1、D2:接直流24V,无极性
O-、O+:输出,有极性
GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图2:
图2 系统构成图
当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图3:
图3 系统构成图
二、GST-LD-8300输入模块
点击图片进入GST-LD-8300输入模块产品详情页
本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图4
图4 GST-LD-8300输入模块对外端子示意图
其中:
Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子
I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入
模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图5所示。模块输入设定参数设为常开检线。
图5 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法
模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图6所示,模块输入设定参数设为常闭检线。
图6 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法
三、GST-LD-8301输入输出模块
GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图7:
图7 GST-LD-8319输入模块对外端子示意图
其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)
COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极
COM、NO:无源常开输出端子
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检 线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端 应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图8(无源常开检线输入)、图9所示(无源常闭检线输入):
图8 GST-LD-8301模块接线示意图
图9 无源常闭检线输入
b.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图10(无源常开检线输入)、图11所示(无源常闭检线输入):
图10 模块无源输出触点控制设备的接线示意图
图11 无源常闭检线输入
四、GST-LD-8303输入输出模块
点击图片进入GST-LD-8303输入输出模块产品详情页
模块的安装方法与GST-LD-8319输入模块相同,其对外端子示意图如图12:
图12 GST-LD-8303输入模块对外端子示意图
其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
I1、G:第一路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)
I2、G:第二路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)
S1+、S1-:第一路有源输出端子
S2+、S2-:第二路有源输出端子
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检 线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个 IN4007二极管。
a.模块与防火卷帘门电气控制箱(标准型)接线示意图如图13(无源常开检线输入)、图14所示(无源常闭检线输入):
图13 GST-LD-8303模块与防火卷帘门电气控制箱(标准型)接线示意图
图13
图14 无源常闭检线输入接线示意图
b.GST-LD-8303型模块与GST-LD-8302A型模块组合连接的方法如图15所示:
图15 GST-LD-8303型模块与GST-LD-8302A型模块组合连接的方法
五、GST-LD-8302切换模块
点击图片进入GST-LD-8302切换模块产品详情页
切换对外端子示意图如图16:
图16 GST-LD-8302切换模块对外端子示意图
其中:
NC、COM、NO:常闭、常开控制触点输出端子
O、G:有源DC24V控制信号输入端子,输入无极性
驱动交流型设备的方法如图17所示:
图17 驱动交流型设备的方法
六、GST-LD-8313隔离器
点击图片直接进入GST-LD-8313隔离器产品详情页
隔离器的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上,其端子示意图如图18:
图18 GST-LD-8319输入模块端子示意图
其中:
Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子
ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA
七、GST-LD-8321中继模块
点击图片进入GST-LD-8321中继模块产品详情页
对外接线端子图如图19:
图19 GST-LD-8321中继模块对外接线端子图
其中:
24VIN:DC24V电源无极性输入端子,电源与中继器的输出总线共地。
Z1IN、Z2IN:无极性信号二总线输入端子,与控制器无极性信号二总线输出连接,距离应小于1000m。
Z1O、Z2O:隔离无极性两总线输出端子,总线最大长度应小于1000m。
八、GST-LD-8305输出模块
点击图片进入GST-LD-8305输出模块产品详情页
GST-LD-8305型模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图20:
图20 GST-LD-8305输出模块对外端子示意图
其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
ZC1、ZC2:正常广播线输入端子
XF1、XF2:消防广播线输入端子
SP1、SP2:与放音设备连接的输出端子
系统接线图如图21所示。
图21 系统接线图