消防水池水位计高度
消防
水流指示器和
水池水位计
的安装
高度
为多少
答:
消防水流指示器是安装在信号阀后端的,预留一般是在顶板上预留接线盒,液位显示一般是在
消防水池
或者水箱的,这个一般都是明敷设的管线,直接观察的
水位计
一般是根据水池设计的
水位高度
的一般是底部0.2-0.3m到液面上0.5m左右的。
液位
计高度
和
水池高度
答:
液位计的设计高度应为消防水池的最高水位高度加0.5米
,以保证液位计依据液面计算消防水泵房内水的压力。液位计就是用来测量并显示罐体内液位高度的仪器,液位计的种类非常多,常用液位计有玻璃管液位计、磁翻板液位计、静压液位计、差压式液位计、浮球液位计、雷达液位计、电容式液位计、射频导纳液位计...
消防水池水位
标尺预埋
高度
答:
消防水池水位标尺预埋高度在底部向上10公分,向下20公分
。因为在制作消防池时在底部向上10公分预埋一个内丝扣束节,在消防池上方向下20公分处也予埋一个与下面相同的束节,并且在同一个垂直面上,等完工后,要按装水位计时,上下各按装一个液位计角阀,再装上玻璃管并加装保护套。
消防水池
液计预留多高
答:
这个根据设计的图纸的
消防水池
有效位为
高度
确定的,基本上没有相同的,在消防水池的侧面图显示的水池底部标高和有效
水位
标高之间的差就是,超过部分一般150mm以上即可。
消防水池
的最低
水位
,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
答:
##报警水位与最高水位和溢流水位之间的关系:报警水位应高出最高水位50 mm左右
,小水箱可小一些,大水箱可取大一些。报警水位距溢流水位一般约50 mm,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一报警水位距溢流水位250~ 300 mm∀的要求,在最高水位与溢流水位之间设置,且根据...
如何看
消防水池
液位显示器?
答:
消防水池
液位显示器有两种主要类型:数字显示器和指示灯显示器。如果使用数字显示器,您只需查看显示器上显示的数字,即可得知
水位高度
。这些数字通常会精确到具体的数值,例如10米、20米、30米等。如果使用指示灯显示器,您需要根据指示灯的颜色和位置来判断水位高度。指示灯有多种颜色,每种颜色代表不同...
消防水池
选择
水位计
应该注意什么消防水池液位显示器
答:
测量和显示距离可达4000米。可根据用户需要任意设定上、下限
水位高度
的报警值(一般可设2个报警点,一高一低,必要时也可设置4个报警点,上上限、上限、下限、下下限)当液面高于或低于报警点时,有继电器输出,能自动发出报警信号或控制信号。选择功能及其它控制说明(需定货时注明)1、可选择1个或2个...
消防水位计
安装规范?
答:
根据《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条
消防水池水位
应能在消防控制室显示,和4.2.3第9条 消防水箱水位应能在消防控制室显示。该标准于2008年7月强制执行。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态液位,直接用数字显示。数显仪兼 备声光报警功能。
消防水池
智能数显液位计设置
水位
?
答:
消规5.1.12第1款:消防水泵应采取自灌式吸水;消规5.1.13第4款:消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低
水位
运行安全的要求,吸水管喇叭口在
消防水池
最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
消防水池
的国家标准设计规范
答:
二、为使消防车水泵能吸上水,
消防水池
的水深应保证水泵的吸水
高度
不超过6m。三、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条...