11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池规范要求
室外
消防水池
距离建筑物不应该小于多少米
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的
距离不宜小于15m
。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
5分钟搞懂
消防水池
设置
要求
易错点
答:
1.
水池类型与有效容积 消防水池有地上、地下和不锈钢特制等形式,每种设计都需满足特定条件
。
有效容积的最低标准为100m
³(双路供水且能连续补水),消火栓系统则需至少50m³。两路消防供水要求市政供水网络具备环状结构,至少两条供水干管上各有两个以上的引入管为消防系统服务。2. 水池规模...
消防水池
有何规定?
答:
3、消防水池的补水时间不宜超过48小时;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96小时
。4、
容量大于500m
³的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不...
消防水池
国家标准设计
规范
答:
水池补水量需经过计算,
补水管设计流速不宜超过2.5m/s,并且补水时间一般不超过48小时,特殊情况下可放宽到96小时
。大型消防水池
需分设两部分独立使用,以备不时之需
。消防车取水设施需考虑取水口或井的位置,与建筑物和易燃储罐保持一定距离。
消防水池的保护半径限制在150米以内
,同时,消防用水与生活...
消防水池
设计的基本
要求
?
答:
消防水池水深应保证消防车泵吸水高度不超过6米
。取水口或取水井与被保护的高层民用建筑的
外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米
。《建筑设计防火规范》规定,取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15米;(4)消防水池容量超过500立方米时,应分为两个。水池间一般设连通管,连通管上设控制阀门...
消防水池设计
规范消防水池
答:
1、
消防水池
不一定放在地下室也可以放在一层,这个在
消防规范
和消火栓
规范要求
中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。2、)消防水池建造要求:当室外给水管网能保证室外...
消防水池
的设置有什么
要求
吗?
答:
消防水池
的出水、排水和水位应符合:消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置。应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
消防水池
的取水口有哪些
要求
?
答:
取水口是供消防车取水用的。消防单位都需要设置取水口。供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且
吸水高度不应大于6.0m
。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)
的距离不宜小于15m
;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护...
消防
用
水池
的设置
要求
有哪些?
答:
1、生活、生产用水的出水管设置在消防用水面之上。
消防水池
给消防水泵供水的管道设置哎消防水池的底部,给水水泵出水管道设置在消防水池的有效水位以上,或者是吸水管上返到消防水位以上。2、在消防水位置设置报警系统。消防水池的注意事项:以上几种水作为消防水源在技术上最大的问题就是安全防护问题。在...
消防水池
有何规定?
答:
当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。)
6、消防水池的保护半径不应大于150.0m
; 7、
消防用水与生产、生活用水合并的水池
,应采取确保消防用水不作...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池容积要求标准
消防水池的国家标准设计规范
屋面消防水池规范要求
消防水池设计规范2024
消防水池相关规定
厂房消防水池面积要求标准
消防法对消防水池的规定
商业消防水池设计规范
消防水池规范要求多少立方