消防水泵启停控制
消防水泵
如何
控制启停
?
答:
1、使用水泵控制柜上的启停按钮手动启停消防泵
。如在测试时,可现场手动按下相应消防泵的启泵按键启动,按下停止键停泵。2、使用火灾报警控制器多线盘或总线盘直接手动启动消防泵。多线盘是将水泵控制柜上的启停按键用线直连至火灾控制器,实现远程手动启停。总线盘是通过火灾报警控制器将启停信号传...
消防水泵
如何
控制启停
?
答:
1.
使用水泵控制柜上的启动和停止按钮手动控制消防水泵的启动和停止
。例如,在测试时,可以现场手动按下相应的启动按钮来启动水泵,或者按下停止按钮来停止水泵。2. 使用火灾报警控制器的多线盘或总线盘手动启动消防水泵。多线盘通过将水泵控制柜上的启动和停止按钮直接用线连接到火灾报警控制器,实现远程...
如何利用继电器
控制消防水泵
风机的
启停
呢?
答:
3. 停止风机:要停止风机,只需断开继电器,使24V电源断开,风机的电源也会被切断,从而实现停机
。综上所述,控制风机启停的关键是通过连接继电器来接收5155多线模块的启动和停止信号。这种配置确保了即使在消防控制中心与风机柜之间的通讯线路出现故障时,仍然可以通过多线模块直接控制风机的运行。更多继电器...
压力开关
控制水泵启停
答:
8、压力达到最高值
:当管道中的水压达到压力开关设定的最高压力值时,压力开关会自动停止消防水泵的工作。
消防水泵
的
启停
装置有哪些要求呢?
答:
1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min
。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等...
消防泵
怎么手动启动?
答:
当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械应急
启泵
功能。稳压
泵的控制
柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式都是一样。自动启动是通过给水管网或气压水罐上的自动
启停泵
压力开关(大多用的是电接点压力表)或压力变送器控制。
消防水泵控制
方式有哪几种
答:
二、手动控制 手动启动是指通过人为手动操作启动消防泵。手动启动一般分为三种方式:
一是使用水泵控制柜上的启停按钮手动启停消防泵
。如在测试时,可现场手动按下相应消防泵的启泵按键启动,按下停止键停泵。二是使用火灾报警控制器多线盘或总线盘直接手动启动消防泵。多线盘是将水泵控制柜上的启停按键...
如何利用压力
控制消防水泵
的
启停
答:
应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动
消防水泵
。消防水泵房内的压力开关宜引入
控制
柜内。其中压力控制时,压力开关设置有压力上限和压力下限,当
消防泵
干管压力低于压力下限时,自动启动消防泵,启动后,压力上升至上限时,自动
停泵
。
如何利用压力
控制消防水泵
的
启停
?
答:
这个就是设置电接点压力表
控制
。采用电接点压力表控制的稳压泵就是上限压力
停泵
,下限压力
启泵的
。
有几种起动
消防泵
方法
答:
1、需要先试用一下消防泵,在试
消防泵的
时候应该全开着回流阀门,而关闭着阀组阀门,在试用后再全部恢复到正常状态下的位置。在需要出水的时候或者是紧急发作的时候需要打开需要的位置的阀门。2、保持回流阀门是在关闭的位置。消防泵的进口阀是要求必须开着一个的,而且要保证始终是有一个开着的,出口...