11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启泵压力计算公式
消防水泵
扬程
计算公式
?
答:
消防水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1
。其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。你现在的已知条件没办法算。泵的扬程大小还...
全自动稳压
泵
如何调节水压
答:
2.p1=12m, 则稳压泵停泵压力p2=p1/0.8=15m
。稳压泵设计压力应保持系统自动启泵压力设置点在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,增加值宜为 0.07~0.1MPa消防水泵启泵压力P=p1+高位消防水箱最低水位与消防水泵高差一(7~10),即p:12+93.5+3.5一(7~10)=99~102m之间。
消防水泵启动
后的工作
压力
是多少?
答:
8.2.2低压
消防
给水系统的系统工作
压力
应根据市政给水管网和其他给水管网的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。8.2.3高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统供水时可能达到的最高工作压力确定,并应符合下列要求:1.高位消防水池和水塔的高压消防给水系统的系统工作压力应为高位消防水池和水...
消防泵
扬程一般是多少
答:
消防泵扬程一般要求
水泵
的扬程是最高点满足0.5公斤
消防压力
。比如楼高50米则选用扬程90-100米左右的。 流量要求满足一小时供满足消防供水,这个根据建筑面积标准
计算
的。有了流量和扬程,就可以计算出
消防泵的
功率和价格区间。泵的扬程可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不...
消防水泵
的
压力
是多大?
答:
启泵压力
一般设定为0.15MPa,当系统压力降至这个值时,
消防泵
会启动补压;而停泵压力则设为0.25MPa,当压力上升到这个点,稳压罐将接管维持压力的任务。稳压罐由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管和吊装环等组成,其工作原理是当压力下降到预设的
启动压力
(如p3)时,稳压泵会启动,...
消防水泵
如何使用
答:
1. 开启电源,
启动消防水泵
。2. 调整泵出口阀或调节流量阀,控制水泵的流量和
压力
。3. 使用期间要时刻监控运行状态,发现异常及时处理。长时间运行后需对消防水泵进行维护和保养。详细解释:启动电源和消防水泵:在需要使用消防水泵时,首先确保电源开启,为消防水泵提供所需的电力。之后启动消防水泵,确保...
消防水泵启泵压力
是指出口压力吗?
答:
不是。这个是系统管道在规范要求的结合现场实际的工作压力静压基础上调整的一个压力,一般稳压
泵的启动
压力在屋顶的时候都是设置20米左右压力启泵,40米左右停泵,泵房的需要根据高位
消防
水箱静压压力看,水箱没有水的压力就需要启泵,也就是
启泵压力
。
消防泵
、喷淋
泵的
扬程怎么
计算
?
答:
泵的
扬程可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一
压力
表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式
计算
注意以下两点:(1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。(2)注意...
消防
水的工作
压力
是多少
答:
总容积的
计算
确定所选压力罐的大小,压力的计算确定稳压
泵的启
、停范围以及开启
消防泵的压力
值。 2.2.1气压罐的总容积V 气压罐的总容积一般按
公式
V= βVX÷(1- αb)计算。 式中:V为气压罐的总容积m3;VX为消防水总容积等于消防贮水容积、缓冲水容积和稳压水容积之和;β为气压罐的容积系数,卧式、立式、隔膜...
消防水泵
开启后怎么使
压力
稳定在0.5兆帕
答:
1、在
泵的
出口增加一个调节阀,调节阀门的开度来实现调节泵的出口
压力
。2、从泵的出口引一根细管到泵的入口,在该管子上加装一个调节阀,通过调节该阀门来实现调节泵的出口压力。3、变频控制,通过变频器来调节泵的转速,实现调节泵的出口压力。4、在电机与泵之间加装液流耦合器,通过调节液流耦合器...
1