一、高规:独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
。在高层建筑内设置消防泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。建规:独立建造的消防水泵房...
消防泵房设计要求
答:
1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
。2、附设在建筑物内的消防水泵房,
不应设置在地下三层及以下
,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,
应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙
和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道...
消防水泵房
的设置应符合
哪些
规定?
答:
(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
。(2)
消防水泵房不应设置在地下四层及以下
或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房
设置在首层时,其疏散门应直通室外
;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民...
水泵房
设置
有哪些
规定?
答:
1.
建筑设计规范
:水泵房的建设需要符合国家或地方的建筑设计规范,
包括建筑结构、防火安全、通风排烟等方面的要求
。2. 消防规范:水泵房需要符合消防规范,包括消防通道、灭火设施、疏散通道等的设置要求,以确保在紧急情况下能够及时疏散人员和进行灭火。3. 电气安全规范:水泵房内的电气设备和线路需要符合...
消防水泵房有什么
规定
答:
6.6.17
消防水泵房应设置带有坡度的排水沟收集水泵等的漏水,并设置可靠的排水设施把水排到室外,同时防止水倒灌
。6.6.18 消防水泵房的设置位置应考虑不被洪水淹没的技术措施。6.6.19 独立消防水泵房和消防水池的抗震设计应比当地抗震等级提高一个等级进行抗震设计。
建筑
设计
相关知识整理分享|01
水泵房
答:
1 .水泵房可分为生活水泵房和
消防水泵房
。2. 水泵房宜布置在高层建筑、裙房的地下一层,不应靠近有安静和防振动
要求
的房间。不应设在浴室、卫生间、厨房、污水处理间等房间的正下方。3. 消防水泵房建筑耐火等级为不低于二级。并应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开。消防水泵房...
消防水泵房设计
规范是
什么
答:
一、
消防水泵房设计
规范1、消防水泵房在建设的时候,水泵的重量一定要小于0.5t,必须要有固定的吊架和移动吊架,如果没有这两者设置,那么消防水泵房是不合格的。2、消防水泵的重量要设置手动起重设备,超过0.5t到3t的时候一定要设置这种设备,否则也是不符合标准的。3、消防水泵房的重量已经大于3t的时候...
消防泵
设置应符合
什么要求
答:
1
消防水泵
的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的
要求
;2 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;4 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于
设计
工作...
消防水泵房有什么
规定
答:
一般的情况是设在建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在
设计
施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...