11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵怎样自动启动
消防泵
是
怎么自动启动
的?
答:
向左转|向右转 一般是由管道上的电接点压力表控制
,在此压力表的整定值范围的下限值以下,压力表的电接点闭合,接通控制继电器,然后继电器接通而使控制泵的接触器工作(吸合),自动启泵补压。当压力值达到电接点压力表的整定值上限,压力表断开信号回路,使继电器、接触器失电,泵就停止工作。至于...
什么等开关信号应能直接
自动启动消防水泵
答:
消防水泵的自动启动信号主要包括以下几种:
1、报警阀压力开关:这种信号可以直接连锁启动消防水泵
,只需一路信号即可。2、
高位消防水箱出水管上的流量开关
:在消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵。3、
消火栓系统中的稳压泵
:在消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出...
消防泵
有几种
启动
方式,为什么?
答:
自动启动一般分两种方式:
1、连锁启泵
。如报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过高位消防水箱上的流量开关、主管网上的低压压力开关等信号连锁启动消防泵。2、
联动启泵
。通过火灾自动报警控制器预先设计好的逻辑关系,联动启动消泵,如设定某温感和手报或消报等两路...
消防泵
的
启动
方式有哪几种?
答:
消火栓泵的自动启动方式有:
消防出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动
。消火栓内的按钮,安装原来的要求也是可以启动消火栓泵的,新规范要求消火栓按钮不宜作为消火栓泵直接启动开关,作为报警信号。另外消火栓泵还可在消控室内远程手动启动。喷淋泵的手动...
消防水泵自动启动
的条件有哪些?
答:
1.当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态
,并应确保24h有人工值班。2.设备维护、试验、保养时,可以把消防泵临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。还有那些控制系统要设为自动状态 1.锂离子电池仓库的事故风机应设为...
消防泵
的
启动
方式有哪些
答:
消防水泵
的
启动
方式主要包括以下几种:1. 多线盘控制 多线盘控制是消防水泵常见的启动方式。操作人员可以直接在控制盘上通过拨动开关来启动或停止水泵。2. 消火栓起泵按钮 消火栓起泵按钮通常安装在消火栓箱内,当按下该按钮时,能够控制消防水泵的启动。3. 电接点压力表控制 电接点压力表控制是一种较...
消防水泵
是
如何启动
的?
答:
1.
消防泵
的种类繁多,包括
消火栓泵
、喷淋泵、稳压泵等。2.
消防水泵
的启动方式分为手动和自动两种。3. 手动启动消火栓泵的方法是:将水泵控制柜设置为手动状态,然后在泵房内按下启动按钮。4. 在泵房设置为手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,其他地方无法启动消火栓泵。5. 消火栓泵的
自动启动
...
消防泵
的
启动
方式有哪些
答:
1、多线盘控制 多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制
消防水泵启动
与停止。2、消火栓起泵按钮 消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制 电接点压力表控制消防水泵是一种比较简单的启动方式,电接点压力表...
消火栓泵启动
方式有几种
答:
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的水的流量开关,报警阀组压力开关,均应直接
自动启动消防水泵
,这个“直接自动启动”也是连锁控制。2、联动起泵:该启泵方式作为一种安全备用启泵方式,通常情况下连锁起泵均能启泵,该启泵方式是通过现场报警信号传输到消防联动控制器,通过消防...
消防水泵
的七种
启动
方式
答:
消防水泵的七种启动方式包括:直接连锁启动、消防控制室总线手动启动、现场总线手动启动、消防控制室多线手动启动、现场多线手动启动、自动启动、机械应急启动。首先,直接连锁启动是指消防水泵出水干管上设置的压力开关、
高位消防水箱出水管上的流量开关
或报警阀组压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消防...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵启泵方式介绍
启动消防水泵有几种方式
消防泵的启动方式
消防水泵自动启泵方式
消防泵的七种启动方法
消防泵房几种启动方式
消防水泵连锁启动方式
消防水泵的启动和停止方式
电接点压力表能控制消防泵吗