11问答网
所有问题
当前搜索:
电接点压力表能控制消防泵吗
消防泵
,稳压泵,
电接点压力表
答:
可以采用电接点压力表控制
,稳压泵是为了保证消防水系统的压力低时开泵、高时停泵,测压点设置在消防泵出口的连通管(俗称母管)上。而控制稳压泵启停的信号来自于电接点压力表(双电解点、或两块电接点压力表,一块设高点、一块低点)
消防泵
房采用
电接点压力表
来稳压
可以
不?
答:
不可以
。《水消规》6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可...
电接点压力表控制消防泵
答:
增加两个时间继电器,分别做启动和停止的延时,适当调整
电接点压力表
,使启动压力和停止压力的压差适当加大,可以缓和你现在的频繁起停状况
消防泵
是怎么自动启动的?
答:
当压力值达到
电接点压力表
的整定值上限,压力表断开信号回路,使继电器、接触器失电,
泵
就停止工作。至于两泵一用一备,那可以在
控制
柜中,用分别控制两泵工作的继电器与接触器,接成“互锁”形式,并且再接入转换开关(这样
可以接
成1泵用2泵备、或者2泵用1泵备,还可以有手动启泵的功能)来实现。
消防泵
的启动方式有哪些
答:
电接点压力表控制消防水泵是一种比较简单的启动方式
,电接点压力表上有红色指针、绿色指针和黑色指针,黑色指针表示管网压力,红色指针表示最高压力、绿色指针表示启动压力,当黑色指针去到绿色指针时启动消防水泵,当黑色指针去到红色指针时停止消防水泵,这样就可以实现自动启动水泵了。4、消防主机联动控制 ...
湿式报警阀
压力
开关 动作
控制
喷淋
泵
启动。如果管网压力下降,压力开关...
答:
电接点压力表
不能直接启动喷淋泵。电接点压力表一般直接
控制
稳压泵。电接点压力表有三个设定值,最高的那个值是用来停止稳压泵,第二个压力值是用来启动稳压泵的。如果此时压力继续下降,到第三个设定值时,那么稳压泵将停止,启动
消防泵
。但消防泵不是由电接点压力表启动的,电接点压力表只是给系统...
如何利用
压力控制消防水泵
的启停?
答:
这个就是设置
电接点压力表控制
。采用电接点压力表控制的稳压
泵
就是上限压力停泵,下限压力启泵的。
稳压装置 采用哪个
压力
开关启动
消防泵
答:
稳压装置的都是依靠
电接点压力表控制
启动稳压泵的,不直接启动
消防泵
的。消防泵是根据水箱自流稳压管上的流量开关控制启动的。
...
泵
启停为什么用了
电接压力表
后又用电磁阀
控制控制
启停?
答:
电接点压力表
是系统平时工作时稍微欠压起停气压
泵
的作用,电磁阀是起停喷淋防泵的。
消防泵
在压力达到电极
点压力
上限时会停
泵吗
?
答:
采用
电接点压力表
到达压力上限会停
泵
的。不过
消防
除了稳压泵其他的没有电接点压力表的,主泵出水汇总管设置的低压压力开关不会停泵,如果采用电接点压力表代替低压压力开关的,一般是不接线上限的,所以不会停泵。