你好,你想问的是工业
泵房防火
等级是多少吗?工业泵房防火等级不应低于二级。根据消防规定,在建筑物内设立
消防泵房
时,其耐火等级不应低于二级。因此,工业泵房防火等级不应低于二级。消防泵房必须采用能够承受火灾高温的建筑材料,以达到一定的防火效果。
消防水泵房
有
防火
要求吗?
答:
有
防火
要求的,
消防水泵房
应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位...
消防泵房
到明火地点要15米吗?
答:
按照规定,独立建造的
消防水泵房
耐火等级不低于二级,与其他建筑物之间的
防火
间距符合《建筑设计防火规范》要求。题目描述的是与明火地点,如果该明火地点也是一二级耐火等级的建筑,应该不低于10米即可。消防水池与其他建筑(水泵房除外)的距离不低于15米。
消防泵房
的设置有何规定?
答:
建筑设计
防火
规范GB50016-2006对
消防水泵房
的设置提出了明确要求:(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级应不低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的楼层。(3)当消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直接通向室外;若设置在地下层或楼层上,则...
消防泵房
、消火栓的规范及规定
答:
一、
消防泵房
:1、独立建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。2、消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。3、消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,...
消防泵房
需要独立
防火
吗?
答:
消防泵
如果您是用于应急消防泵的话,需要独有出来,到一个地方必须是在着火是能独立运行,并且保持一定的压力和工况。
消防泵房
的设置有何规定?
答:
建筑设计
防火
规范GB50016-2006规定:(1)独立建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防...
消防泵房
有哪些设计要求?
答:
一、高规:独立设置的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置
消防泵房
时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级
防火
门。当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。 建规:独立建造的消防水泵房...
消防泵房
设计要求
答:
1. 位置选择:
消防泵房
应靠近建筑物的主要出入口,便于消防员快速到达和操作。同时,要考虑地形和周边环境,确保泵房不易被洪水、地质滑坡等自然灾害影响。2. 建筑结构:泵房需采用耐火、耐水的建筑结构,墙面、地面使用
防火
、防水材料,以保证在火灾或其他紧急情况下,泵房结构安全稳定。3. 通风与照明:...
消防水泵房
有
防火
要求吗?图纸上要求安装喷淋。
答:
1、有
防火
要求的。
水泵房
有许多设备,并不能排除发生火灾的可能 2、在选用设备时可选用气体灭火装置,发生火灾后,利用气体灭火 3、如设计图纸有这项设计,可与设计院和
消防
在进行沟通。4、如不选用气体灭火火灾时将无法保证消防设备、设施正常运行,损失将更大。