11问答网
所有问题
当前搜索:
消防给水系统阀门的设置要求
下列关于
消防给水阀门的
安装
要求
说法正确的是( )。
答:
消防给水阀门的安装要求: (1)各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求
。 (2)
阀门的设置应便于安装、维修和操作
,且安装空间应能满足阀门完全启闭的要求,并应做出标志。 (3)消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用。 (4)
阀门应设有明显的启闭标志
。 ...
室内
消防给水
管道
阀门
应怎么
布置
?
答:
阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号
;(后面条文解释是:消防管道上应设有消防阀门。环状管网上的阀门布置应保证管网检修时,仍有必要的消防用水。单层厂房(仓库)的室内消防管网上两个阀门之间的消火栓数量
不能超过5个
。布置多层、高层厂房(仓库)和多层民用建筑室内消防给水管网上阀门时,要设法...
施工现场临时
消防
用水规范
答:
1、施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于10L/s计算
,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。2、 施工现场临时室外消防给水系统应符合下...
您好!我问一下设计消火闸阀有什么
要求
吗?有需要注意的事项吗?谢谢解答...
答:
这个根据根据要求的是消防采用的水泵和水箱间闸阀需要采用明杆闸阀
,其余的根据8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:1
埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀
,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等;3 室外架空...
室外
消防给水
管网的
阀门
应如何
设置
?
答:
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。
阀门
作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和...
消防
管道
阀门
安装标准
答:
5m、DN32的4.0m、DN40的4.5m、DN50的5.0m、DN70-80的6.0m、DN100-125的7.0m;大于DN50且改变方向应加防晃支架;两个喷头之间必须有吊支架;
阀门
附近30cm左右必须有吊支架;吊支架距喷头不应小于30cm、吊支架距末端喷头不应大于75cm;明敷管道支架迎人面应是平面且应做到角处理。
施工现场临时
消防给水系统
配置
要求
包括哪些?
答:
生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。4 施工现场临时室外消防给水系统应符合下列要求:1)
给水管网应布置成环状
,当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状;2) 临时室外消防给水主干管的
直径不应小于DN100
;3) 给水管网末端...
消防
工程中,管道,
阀门
,支架的安装具体有什么
要求
答:
消防
工程管系部分可分消火栓
系统
与自动喷淋系统两大部分,其管道,
阀门
,支架的安装具体
要求
如下:与管道安装有关的建(构)筑物已经基本完工,并经验收合格,并向安装单位提供必须的资料,能满足安装要求。关联设备就位安装完毕。管子、管件、阀门等已经校验合格,并具备合格证、质量保证书等有关技术证件。
施工现场消防安全
消防给水系统的
规定有哪些
答:
5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和
阀门
等,应符合下列规定:1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部
消防给水
设计流量;2 消防水泵吸水管
布置
应避免形成气囊;3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防管道阀门设置规范
消防立管阀门设置要求
消防进出水管阀门设置要求
消防水泵房阀门要求规范
消防管道最新规定规范
消防泵进出口阀门要求
消防管道用阀门规范要求
消防管道安装规范
消防阀门要求规范