11问答网
所有问题
当前搜索:
液化天然气储罐安全间距
天然气
气化站
安全距离
是多少?
答:
液化天然气气化站的液化天然气储罐或罐区与站外建筑的防火间距不应当小于表4-6的规定
,与表4-6未规定的其他建筑的防火间距,应当符合《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的规定。表4-6 液化天然气气化站的液化天然气储罐或罐区与站外建筑的防火间距(单位:m)注:居住区、村镇指1000人或300户...
天然气储罐安全距离
标准
答:
气站总容积小于等于50立方米,且单罐容积小于等于20立方米时,距民用建筑的安全距离不小于40米
。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)45米法律依据:《中华人民共和国城镇燃气管理条例》第九条燃气发展规划的内容应当包括:燃气气源、燃气种类、燃气供应方式和规模、...
液化气
站周边的
安全距离
是多少?
答:
一、液化气储罐与基地外建(构)筑物的防火间距 (总贮量在50m3以下)
1、距站外工业区外墙至少应有50米;2、距民用建筑40米
;3、距站外高速、Ⅰ、Ⅱ级公路路肩至少应有20米;4、距站外Ⅲ、Ⅳ级公路路肩至少应有15米;5、距站外架空电力线路至少应有1.5倍杆高;6、距站外Ⅰ、Ⅱ级通讯线路至...
...河北省这方面的详细规定。
液化
气罐和灶
安全距离
是多少?
答:
具体安全距离如下
烟道距难燃或非燃顶棚或墙的净距不应小于0.05m;距易燃的顶棚或墙的净距不应小于0.25m
;灶具与钢瓶之间的净距不应小于0.5m;灶具与钢瓶之间应采用单瓶单灶连接。钢瓶与灶具之间连接所用软管的长度应控制在1.2---2.0m之间,并不应有接口。餐饮业使用液化气罐的钢瓶存储要求 1、...
农村
液化气
站与民房
安全距离
是多少?
答:
要根据
液化气
站的大小以及液化气总容量的多少开确定与居民房的
安全距离
,具体规定如下:根据《城镇
燃气
设计规范》GB50028 8.3.5 液化石油气供应基地的布局应符合城市总体规划的要求,且应远离城市居住区、村镇、学校、影剧院、体育馆等人员集聚的场所。注:1 防火间距应按本表
储罐
总容积或单罐容积较...
...每台
储罐
的规格是多少?罐与罐之间的
安全间距
是多少?总需占地多少...
答:
每个
储罐
直径27m,高18m。
安全间距
最小15m。具体占地面积要看这个罐区的功能配置了。一般应该在8万平米以上
门窗孔洞距离
储罐安全距离
是多少
答:
门窗孔洞距离储罐安全距离需要根据不同的储罐和压力体积确定,详细参见GB 50016-2018,甲乙丙可燃液体储罐安全距离见表4.2.1,湿式燃气储罐安全距离按照表4.3.1,湿式氧气储罐安全距离按照表4.3.3,
液化天然气储罐安全距离
按照表4.3.8,液化石油天然气储罐安全距离4.4.1。
液化天然气
气化站的防火
间距
有哪些要求?
答:
液化天然气气化站的
液化天然气储罐
(区)与站外建筑等的防火
间距
不应小于表3-18的规定,与表3-18未规定的其他建筑的防火间距应符合表3-19的规定。【3标§】液化天然气气化站的液化天然气储罐(区)与站外建筑等的防火间距(m) 表3-18 注:居住区、村镇指1000人或300户及以上者;当少于1000人...
2015国家最新规定
燃气
站离居民区的
安全距离
是多少米
答:
液化
石油
气储罐
充装站与居民住宅的
安全距离
设计时的主要依据是《城镇
燃气
设计规范gb50028-2006》 安全距离是以储罐外壁为基点,且与气站的总设计容量和单罐容量相关。1、气站总容积小于等于50立方米,且单罐容积小于等于20立方米时,距民用建筑的安全距离不小于40米。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育...
液化
石油
气储罐
充装站与居民住宅的
安全距离
应该是多少米?
答:
液化
石油
气储罐
充装站注意事项 因气站的气站总容积而定,
安全距离
是以储罐外壁为基点,且与气站的总设计容量和单罐容量相关。液化石油气储罐充装站与居民住宅的安全距离设计时的主要依据是《城镇
燃气
设计规范GB50028-2006》
天然气
分输站、门站、储配站和加气母站应设置在相对独立的安全地带,应具有适宜...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
液化天然气储罐 安全防护距离
液化天然气储罐安全规范
液化石油气储罐安全间距
天然气储罐安全间距
厂区天然气储罐安全间距
液化天然气安全距离
10万立天然气储罐安全距离
天然气储罐安全规定
液化天然气储罐的设计