农村液化气站与民房安全距离是多少?

农村液化气站与民房安全距离是多少?如能提供相关文件更好。

要根据液化气站的大小以及液化气总容量的多少开确定与居民房的安全距离。

1、防火间距应按本表储罐总容积或单罐容积较大者确定。间距的计算应以储罐外壁为准;

2、居住区、村镇系指1000人或300户以上者,以下者按本表民用建筑执行;

3、当地下储罐单罐容积小于或等于50m3,且总容积小于或等于400m3时。其防火间距可按本表减少50%:

4、与本表规定以外的其他建、构筑物的防火间距.应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016执行。

液化气站的建设

需要硬件方面有:消防水池、环路消防供水管路、喷淋降温系统、市政消防接拨系统、消防泵、备用发电机、ABC干粉灭火器、消防水回流系统、燃感报警系统、应急装备和堵漏工具等。

软件方面有:安全管理制度手册、安全培训制度、消防管理制度、事故应急预案、应急预案演练方案、演练记录等。

以上内容参考:百度百科-液化气站

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-19

  要根据液化气站的大小以及液化气总容量的多少开确定与居民房的安全距离,具体规定如下: 

  根据《城镇燃气设计规范》GB50028

  8.3.5 液化石油气供应基地的布局应符合城市总体规划的要求,且应远离城市居住区、村镇、学校、影剧院、体育馆等人员集聚的场所。

  注:1 防火间距应按本表储罐总容积或单罐容积较大者确定。间距的计算应以储罐外壁为准;

  2 居住区、村镇系指1000人或300户以上者,以下者按本表民用建筑执行;

  3 当地下储罐单罐容积小于或等于50m3,且总容积小于或等于400m3时。其防火间距可按本表减少50%:

  4与本表规定以外的其他建、构筑物的防火间距.应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016执行。

第2个回答  2013-10-21
500m
第3个回答  2013-10-21
设置瓶装液化气供应站点,应当符合下列条件:
(一)建筑耐火要求不低于二级,不得用可燃材料装修;电器照明按防爆要求设置,并配有足够的消防器材;
(二)瓶库为相对独立的非住宅建筑,与居民住宅的距离不少于十米,与重要公共建筑的距离不少于二十米;本回答被网友采纳
第4个回答  2013-10-21
当然是越远越好