11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土回弹仪强度转换
回弹仪
测得的数值怎样
换算
成
强度
值?
答:
4、 当检测时
回弹仪
既非水平状态有非
混凝土
的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。
用
回弹
检测
混凝土
的
强度
怎样计算?
答:
余下的10个
回弹
值, 平均值:42.8 。弹柱子是水平回弹,不用修正。所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个测区选最小值进行评定。碳化深度没有数据,设为0.5;(碳化深度大于2.0时,需钻芯)查附录A“测区
混凝土强度换算
表”,得45.7MPa。如果为泵送混凝土,再按附录B“泵送混凝土测区...
回弹仪
测
混凝土强度换算
表
答:
Rm = (Ri1 + Ri2 + ... + Ri10) / 10 其中,Rm为测区平均
回弹
值,精确至0.1;Ri为第i个测点的回弹值。非水平方向时的回弹值修正 在非水平方向检测时,应按下式修正测区的平均回弹值 Rm = [(Rm1 * R110) + (Rm2 * R210) + ... + (Rmn * Rn10)] / 10 其中,Rm为非水...
回弹
法测
强度换算
?
答:
式中:——非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;——非水平方向检测时回弹值修正值,按JGJ/T232011的附录表C采用。
回弹仪
水平方向检测
混凝土
浇筑表面或浇筑底面时,应按下列公式修正:公式中:——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回弹值,精确至0.1;——混凝...
回弹法检测
回弹仪
的
强度换算
表
答:
混凝土回弹仪强度换算
表如图:混凝土回弹仪回弹值计算 1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。2、非水平方向时按下式修正: Rm R ...
混凝土回弹仪
测得数据怎么
换算混凝土强度
等级?
答:
退2位就行.读数30退2位是28就是c30的
...用
回弹仪
回弹后,平均值为36,如何算出该
混凝土强度
?要不要乘以修正系...
答:
要乘以修正系数,还要检测碳化深度,才能
换算
出该批
混凝土强度
。计算测区平均
回弹
值,从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。非水平方向时按下式修正: Rm R ...
混凝土回弹
值怎么
换算
到设计
强度
答:
非水平方向时按下式修正:RmRi110iRmRmRa式中Rm—非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;Ra—非水平状态检测时的回弹修正值。利用
回弹仪
检测普通
混凝土
结构构件抗压
强度
的方法简称回弹法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其...
混凝土回弹强度
怎么计算?
答:
混凝土回弹
强度
的计算方式是,将测试得到的回弹高度值记为H,根据不同型号的
混凝土回弹仪
,使用对应的标准值或经验公式求出回弹指数。然后根据国家标准或地方标准的公式,将回弹指数
转换
为混凝土的抗压强度。不同地区和国家的标准公式可能略有不同,但通常都包含混凝土的回弹指数、混凝土的配合比、以及相应的...
高强
回弹仪
,
强度
怎么
换算
呢? 10个平均值对照表找?
答:
16个数值,去掉3个最大的,和3个最小的,剩10个,取平均值,然后根据经验公式,或者查表,
换算强度
值,然后8个测区的强度值取平均值。具体参见JGJ/T23-2011 《
回弹
法检测
混凝土
抗压强度技术规程》,如果符合修正条件还要修正。1、计算测区平均回弹值,应该从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土强度回弹仪换算系数
混凝土强度回弹仪型号
混凝土回弹仪怎么计算强度
混凝土强度回弹仪计算
回弹仪c30混凝土强度
高强度混凝土回弹仪
回弹仪混凝土强度与百分比
回弹仪测量混凝土强度步骤
回弹仪混凝土强度等级对照表