16个数值,去掉3个最大的,和3个最小的,剩10个,取平均值,然后根据经验公式,或者查表,换算强度值,然后8个测区的强度值取平均值。具体参见JGJ/T23-2011 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,如果符合修正条件还要修正。

1、计算测区平均回弹值,应该从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,求余下的10个回弹值的平均值,如果是水平方向回弹浇筑砼的侧面,该值即为该测区平均回弹值Rm。如果不足,此值还需修正。

2、 非水平方向检测砼浇筑侧面时,应按下列修正Rm=Rmα+Ra。式中 Rmα:非水平状态检测时测区的平均回弹值,精确到0.1。Raα:非水平状态检测时回弹值修正值,可按本附表C采用。Rm:测区平均回弹值(修正后)。

3、水平方向检测砼浇筑顶面或底面时,应按下列修正:Rm=t。mR+taR Rm=bmR+baR。式中:Rm:测区修正后平均回弹值 tmR:水平方向检测砼浇筑表面时。

扩展资料:

目前国内己有开发全自动回弹仪采集处理系统,进入市场的智能回弹仪系统主要有两种类型,一种是使用接触式电阻作为位移传感器,在回弹仪的游标导轨处加上接触式电阻,利用游标位置不同产生不同的电阻值。其使用寿命有限。

增加了滑块的阻力,影响测试精度,且受使用次数和环境温度等影响较大,无法长期使用。对于操作极为频繁一栋普通的楼房就有六、七千个测试点的混凝土抗压强度检测系统,接触式的电阻位移传感器,显然不是最佳选择。

另一种是通过测量机械回弹仪标尺滑块的速度与机械回弹仪指针直读式仪器对应方法来实现的。由于传感器是对速度的测量,所以实际上是测量标尺滑块的动能,并不是滑块所指向的刻度,只是通过推算获得回弹值。而且目前智能回弹仪还存在价格昂贵等缺点,没有在国内推广。

参考资料来源:百度百科-回弹仪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-17
C60混凝土回弹值达到多少算合格。这主要看你1.使用的是不是高强混凝土回弹仪。2.使用的是不是高强混凝土回弹规程或高强混凝土回弹回归公式,查表或计算就知C60混凝土回弹值达到多少算合格了。追问

用的高强回弹仪HT450-A ,关键不清楚弹出来数据10个平均值计算出来,然后怎么搞,

本回答被网友采纳