11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土超几个等级不合格
混凝土
试块
超几个等级不合格
?
答:
根据有关规定,
一般砼强度不能高于设计强度的三个级别,即C10的不能超过C25;C20的不能超过C35
。否则要回弹检查是否确实。而且离散值不能超标,否则也视为不合格试块。一样会要求做回弹。
混凝土
试块
超几个等级不
合Ơ
答:
根据有关规定,
一般砼强度不能高于设计强度的三个级别,即C10的不能超过C25;C20的不能超过C35
。否则要回弹检查是否确实。而且离散值不能超标,否则也视为不合格试块。一样会要求做回弹。具体给出现行规范规定混凝土试块强度代表值超过设计多少才不合格,不可能具体给出现行规范规定。因评定既用了平均值和...
混凝土
强度
答:
这个问题在国标规范规定中没有上限的规定
,但根据各地方规定不同而有变化。我们市质监站规定:砼试块强度值不得超过设计值的160%,超过者视为不合格,结构验收时做回弹处理。至于你说的超四个等级标记异常取自那本规范,就是江苏省工程建设标准建设工程质量检测规程DGJ32/J21-2009。第5.5.2条第3款...
混凝土
的强度
等级
如何评判的
答:
符合统计方法评定时,
混凝土试块强度低于设计强度85%为不合格;符合非统计方法评定时,混凝土试块强度低于设计强度90%为不合格
。不管用任何方法评定,混凝土试块强度低于设计强度85%都为不合格。参考资料:《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010
混凝土
试块强度超出设计强度
多少
为
不合格
答:
对试块的要求是满足设计强度即可,没有提及不能
超过多少
,但如果强度超过设计值的150%,就表示很有可能在某个环节出现了问题,原材、生产过程、试块制作和养护,要在这些方面找原因。试块强度过高是管理水平
不合格
,那就存在潜在的质量风险,所有要和强度不够同等重视。
混凝土
按标准抗压强度划分的强度
等级
分...
砼
试块的实验室实测抗压强度超出设计强度的
多少
为超标?
答:
单以实验室数据为算,
混凝土
试块实测强度超出设计强度四
个等级
为超强,应判为异常。标准规定:强度在设计值的85%以下和四个等级以上为超强。85%—85%为
不合格
;95%以上至四个等级以下为合格。
混凝土
强度到达设计强度
多少
为
不合格
?
答:
对试块的要求是满足设计强度即可,没有提及不能
超过多少
,但如果强度超过设计值的150%,就表示很有可能在某个环节出现了问题,原材、生产过程、试块制作和养护,要在这些方面找原因。试块强度过高是管理水平
不合格
,那就存在潜在的质量风险,所有要和强度不够同等重视。影响因素
混凝土
质量的主要指标之一是...
请问施工
混凝土
抗压强度报告中C25、C30、C35的值
多少
算超标,多少值算不...
答:
1. 设计强度
等级
与实测强度之间的差值不得
超过
10%,即设计强度等级为C25的
混凝土
,实测强度在22.5 MPa至27.5 MPa范围内均属
合格
;设计强度等级为C30的混凝土,实测强度在27 MPa至33 MPa范围内均属合格;设计强度等级为C35的混凝土,实测强度在31.5 MPa至38.5 MPa范围内均属合格。2. 实测强度低于...
(水泥32.5)
混凝土
,砂浆试块各标号检测值高于
多少
算
不合格
?
答:
一般情况下不高于设计强度的1.5倍,如果检测值高于设计强度的1.75倍,就算异常了。
混凝土
抗压强度超强是什么概念,
超过
标准值的百分之
多少不及格
?有什么...
答:
没有具体的规范要求,你可以看一下当地的地方性规范有要求没有,如果没有的话你就要参照你当初的配合比设计,看这个设计留出来的富余系数由
多少
,当然你压出的抗压强度远远
超过
配比设计的,这就认为有问题,就没有
不合格
的说法,只会对你的试块怀疑是否造假,是否和实体不一致 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
砼强度检测不能超过几个等级
混凝土试块强度超过多少无效
C30试块超过多少算不合格
砼强度高了3个等级异常
混凝土强度高于多少不及格
砼强度高了3个等级会怎样
混凝土强度高于设计三个等级
混凝土强度超多少不合格
混凝土超几个标号不合格