混凝土强度到达设计强度多少为不合格?

设计强度C25,但我们三个试块的单块强度值分别为:49.8MPa、46.2MPa、46.3MPa,最后结果达到设计强度的190%,请问这个合不合格?工程是重庆的市政主干道。

强度要达到85%下的不合格。

对试块的要求是满足设计强度即可,没有提及不能超过多少,但如果强度超过设计值的150%,就表示很有可能在某个环节出现了问题,原材、生产过程、试块制作和养护,要在这些方面找原因。试块强度过高是管理水平不合格,那就存在潜在的质量风险,所有要和强度不够同等重视。

影响因素

混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。一般来说,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比不变时,用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-09

对试块的要求是满足设计强度即可,没有提及不能超过多少,但如果强度超过设计值的150%,就表示很有可能在某个环节出现了问题,原材、生产过程、试块制作和养护,要在这些方面找原因。试块强度过高是管理水平不合格,那就存在潜在的质量风险,所有要和强度不够同等重视。

混凝土按标准抗压强度划分的强度等级分为C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80、C85、C90、C95、C100共19个等级。

混凝土的抗拉强度仅为其抗压强度的1/10~1/20。提高混凝土抗拉、抗压强度的比值是混凝土改性的重要方面。

按表观密度分类

混凝土按照表观密度的大小可分为:重混凝土、普通混凝土、轻质混凝土。这三种混凝土不同之处就是骨料的不同。

重混凝土是表观密度大于2500Kg/m&sup3,用特别密实和特别重的集料制成的。如重晶石混凝土、钢屑混凝土等,它们具有不透x射线和γ射线的性能。

普通混凝土即是我们在建筑中常用的混凝土,表观密度为1950~2500Kg/m&sup3,集料为砂、石。

轻质混凝土是表观密度小于1950Kg/m&sup3的混凝土。它由可以分为三类:

1.轻集料混凝土,其表观密度在800~1950Kg/m&sup3,轻集料包括浮石、火山渣、陶粒、膨胀珍珠岩、膨胀矿渣、矿渣等。

2.多空混凝土(泡沫混凝土、加气混凝土),其表观密度是300~1000Kg/m&sup3。泡沫混凝土是由水泥浆或水泥砂浆与稳定的泡沫制成的。加气混凝土是由水泥、水与发气剂制成的。

3.大孔混凝土(普通大孔混凝土、轻骨料大孔混凝土),其组成中无细集料。普通大孔混凝土的表观密度范围为1500~1900Kg/m&sup3,是用碎石、软石、重矿渣作集料配制的。轻骨料大孔混凝土的表观密度为500~1500Kg/m&sup3,是用陶粒、浮石、碎砖、矿渣等作为集料配制的。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-18
  如果不是很大的工程,混凝土试块组数不多的情况下,一个简单的判断方法(按非数理统计)就是,首先你的每组试块强度都保证达到设计强度等级的115%就肯定合格。
  依据的规范就是:《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010。
第3个回答  2013-12-24
应该是三个数中任意两个的差值除以三个数的平均值,如果大于15%,则认为此试块代表的砼工程不合格。并不是强度越高越好的。
第4个回答  2013-12-24
超高这么多,怎么会不合格?
是不经济、不划算;
也许不可信,质监会怀疑见证取样或检测结果的真实性,如果你现场取芯,强度确确实实能达到这个标准,那应该评杯了!
这和各质监站具体政策有关,比如我们这里,区里面一般不能超过150%,但市里面不能超过200%,最好咨询一下你们的现管顶头上司或当地同行!如果超出了他们规定的比例,成了怀疑对象,可能会实体取芯!追问

因为我当时可能把试块给拿错了,拿成C40的试块了。

追答

超过规定了吗?没有,将错就错也罢;
本来这些都是要见证取样的,可能平时都没有按规范去做,也凸现出施工管理的混乱,现在出了问题,要想办法去补救;资料要做好,怎么办,重新拿试块见证送样?28天又过了,补不了标养试块报告,这个资料肯定是缺失了;同条件试块有吗?有就送检吧,看能否作为验收资料!问问你们质监和监理,估计是要取芯了。

本回答被网友采纳