11问答网
所有问题
当前搜索:
湿负荷计算公式
洁净厂房的热负荷和
湿负荷
怎样
计算
?
答:
通风量一般按夏季最大散湿量计算,
其计算公式如下:Q = 1000W/ρ(dg-ds) ⑴ 式中Q为按散湿量计算的通风量
,m3/h;W为厂房内空气散湿量,可以计算或查有关手册求得,kg/h;dg为厂房内空气含湿量,g/kg;ds为送风的空气含湿量,g/kg;ρ为空气密度kg/m3。水面、池壁和管壁的散湿量是...
信息机房的专用精密空调的制冷量怎样
计算
?具体有几部分组成?一般是估 ...
答:
η3:
负荷
工作均匀系数;通常,η1η2η3取0.6—0.8之间 B.建筑围护结构的传热; Q2==K×F×(t1-t2) Kcal/h 其中:Q2:建筑围护结构的传热负荷;K:建筑维护结构传热系数,普通混凝土为1.4—1.5;F:建筑维护结构面积;t1:室外
计算
温度;t2:计算机机房室内计算温度;另外,屋顶与地板...
围护结构渗透
湿负荷
怎样
计算
答:
2、人体散湿量;3、敞开水表面或潮湿表面的散湿量;4、人为散湿量;5、外部空气带入的水分。一般是上面5种湿负荷之和为总湿负荷,其中的“1、结构壁面散湿量”又包含三个内容:1.1施工余水;1.2衬砌渗漏水;1.3衬砌层外湿空气的渗透散湿;我手头有一份关于“地下建筑
湿负荷计算
”的论文,楼...
如何确定空调的热湿比线
答:
空调房间冷负荷Q、湿负荷W和室内控制参数,可按照下列公式确定空调的热湿比线。
1、计算热湿比值ε=Q/W
。2、在焓湿图上确定出室内状态点N后,过N点作热湿比线ε。3、按照规范要求选取送风温差ΔtO,求出送风温度tO=tN-ΔtO,并进行校核(为防止送风口产生结露滴水现象,一般要求夏季送风温度要高...
请问,
湿
膜加湿机的加湿量跟什么因素有关?如何判断湿膜加湿机加湿量的...
答:
1、直接取决于所加湿环境的湿负荷,
其每小时加湿量计算公司如下:所加湿空间体积V×6×1.2×(RH1-RH0)÷1000(Kg/h)
;2、加湿量是加湿机生产厂家的基本参数,如SUN-M812,表示上海尚代每小时加湿12公斤水的湿膜型号加湿机。详细咨询,上海尚代电器设备有限公司 ...
对室内游泳馆冬季防结露设计的分析?
答:
排除室内
湿负荷
所需通风量按
公式
(3)
计算
[1]:L= (3)△d——室内外含湿量差 kg/kgρ——取值1.2kg/m3三种情况计算结果见表4:表4 CASE1(70%)CASE2(60%)CASE3(50%)G(kg/h)196300404U( W/m2*℃)1.362.002.77K(W/m2*℃)1.712.944.74L(m3/h)133001820032900Q(Kw)*176220385*仅为新风部分加热量,从...
暖通中冷热
负荷
单位用W或KW表示,而
计算
瞬时冷热负荷时单位是J,热量的...
答:
涉及到单位方面简单介绍一下吧1J/s=1w。1KW=3600KJ/h也就是一小时放出能量3600kj。这些是暖通常见的换算方式。这是热功当量的时代:W=JQ J就是热功当量。在物理学,J=4.168焦耳/卡。在化学,J=4.184焦耳/卡。简单的1千卡就相当于4.17千焦耳。
鸿业
计算
中
湿负荷
的单位是什么?
答:
是kg/h。除以3.6就是g/s。
如何
计算
冷
负荷
答:
计算过程如下: 已确定餐厅人数为200人。则Q=9×200=1800W (八)
湿负荷计算
(a)人体散湿量 人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下: 查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h•人;房间人数为20人。 Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s (b)水面散湿量 W=β(Pq...
焓
湿
图及常用空气处理过程与
计算
答:
以冬季为例,室内冷
湿负荷
为-1.105kw和0.264g/s,送风状态点的初始参数(to=22-8℃, h0=36kJ/kg, d0=8.5g/kg)决定了后续的送风条件。为了节能,冬季风量减小,ho'变为54.9kJ/kg, do'为7.2g/kg,此时的送风参数G冬=0.125kg/s。阀门控制 空调器的水电动阀,其流量系数 Kv= Cv/...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
室内湿负荷计算公式
房间湿负荷计算公式
湿负荷最简单三个公式
湿负荷怎么计算
湿负荷计算最常用的三个公式
人体湿负荷计算公式
湿负荷估算表
夏季新风负荷计算公式
空调设计湿负荷计算公式