洁净厂房的热负荷和湿负荷怎样计算?

如题所述

根据室内设计参数,可以计算出不同条件下厂房内的湿负荷。
厂房内设计湿负荷由两部分组成:一是房间通过通风换气和门窗缝隙渗透得到的湿负荷,一是水面、池壁和管壁的散湿量。
通风量一般按夏季最大散湿量计算,其计算公式如下:
Q = 1000W/ρ(dg-ds) ⑴
式中Q为按散湿量计算的通风量,m3/h;
W为厂房内空气散湿量,可以计算或查有关手册求得,kg/h;
dg为厂房内空气含湿量,g/kg;
ds为送风的空气含湿量,g/kg;
ρ为空气密度kg/m3。
水面、池壁和管壁的散湿量是按散湿量计算选择:
W = Sω⑵
式中S为散湿表面积,m2;ω为单位面积散湿量,g/(m2.h)。
4 除湿机组处理过程的核算当选用升温型除湿机时,空气调节过程如下:该过程在i-d图上表示见图4
根据文献[4],对应于风量7590m3/h的除湿机型号为CF32型,其制冷量为56.9kW,
kJ/kg干,
根据文献[1]推荐,取蒸发器出口处(即L点)相对湿度为95%,则L2点参数为:tL2=13.9℃,dL2=9.7g/kg干
根据文献[2]推荐,取冷凝器负荷系数ψ=1.25,则冷凝负荷 Q2=1.25×56.9=71.1kW,送风点O2的参数为:
kJ/kg干
tO2=39.8℃ , dO2=9.8g/kg干
kJ/kg<0,
计算表明升温型除湿机只能消除室内余湿量,另外不但不能消除余热,反而增加了室内的余热量,会使室内的温度升高,只能满足湿度的要求,不能达到温度的要求。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考