答:
3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置
。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。4、
单相负荷应尽可能均衡分配
。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电...
漏电保护装置
的
安装
有什么
要求
答:
(1)漏电保护器安装时,
应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常情况必须停止安装
。(2)漏电保护器的保护范围应是
独立回路,不能与其他线路有电气上的连接
。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。(3)安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备...
正泰
漏电
开关
安装
方法 家庭漏电开关选择注意事项
答:
②安装带有短路保护的漏电保护器,必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离
。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂的规定。③组合式漏电保护器外部连接的控制回路,应使用铜导线,其截面积不应小于1·5mm2。④安装漏电保护器后,不能撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施,但应
按照要求进行检查和调整
。⑤漏...
漏电保护装置
有什么
安装要求
?
答:
在技术上应满足以下几点要求:(1)触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内
。(2)触电保护的动作时间一般情况下
不应大于0.1秒
。(3)
保护器应装有必要的监视设备
,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。
漏电保护
器如何
安装
?
答:
必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离
。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。4、
安装时必须严格区分中性线和保护线
,三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。保护线不得接入漏电保护装置。漏电保护器的...
漏电保护
器的
安装
规范是怎样的?
答:
除应遵守常规的电气设备安装规程外,还应注意以下几点: 1. 漏电保护器的安装应符合生产厂家产品说明书的
要求
。 2. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。 3.
安装漏电保护
器不得拆除或放弃原有的安全...
漏电保护
器的
安装
方法?
答:
1、
漏电保护
器应
安装
在干燥处,避免灰尘和有害气体的侵蚀。漏电保护器应装在配电盘前,以便操作和观察。用作终端保护的漏电保护器,可与电度表、保险盒装于同一表箱内,漏电保护器应该装于保险盒下方,接线不得颠倒反接,并应垂直安装,压线螺母要拧紧。2、电子式漏电保护器的电源进线应从交流接触器...
漏电保护
开关
安装要求
答:
这样做可以防止三相不平衡电流或单相触电保护器相线电流的分流,避免两个回路的零序电流互感器铁芯产生不均衡的磁动势,从而确保
保护装置
的精确反应。最后,
安装
完毕后务必通电并进行试验,通过按下试验按钮检查开关的跳闸功能是否正常。这一步骤有助于确认保护开关的安装是否符合
要求
。
漏电保护
是否必须
安装
?规定是什么?
答:
必须的。开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设应符合
要求
。36V及以下的用电设备如工作环境干燥可免
装漏电保护
器。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。施工现场一般按三级配电,所以电箱也应按分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设...
漏电保护
配电箱功能漏电保护配电箱
安装要求
答:
安装有两个保险丝,将电源分两路向户内供电。通常是一路供户内各灯具照明用电,另一路通过各插座供家用电器用电。当发生过流或短路故障时,相应的保险丝自动熔断。三、
漏电保护
配电箱
安装要求
1、配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)...