答:
4、每一个保护回路的零线,都应使用专用的,不能够随意搭接,零线不得相互连接
,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将会有部分会流到不同保护回路的零线上,这样敢会导致二个回路零序电流互感器铁芯产生不平衡的磁动势。5、漏电保护器安装好之后,需通电,并按试验按钮进行试跳。二、...
家用
漏电保护器
安装有什么
要求
?
答:
安装方面要注意以下几点:
1、要注意被保护的线路与相邻分支线路均有各自的零线
。不可将家用漏电保护器的负载侧零线与其它用电设备回路共用,否则会造成漏电保护器不能供电。 2、
必须严格区分零线和接地保护线PE
,零线一定要接进漏电保护器,而PE线决不能接入漏电保护器,并且两者不可混用。如图2所示,...
漏电保护器
如何安装使用才安全?
答:
1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连
。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。2、一个用电设备只能接...
漏电保护器
的安装
规范
是怎样的?
答:
经过漏电保护器的中性线不得作为保护线
。 5.
工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地
,否则漏电保护器不能正常工作。 6. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。 7. 安装完成后,要...
漏电保护器
有哪些参数
要求
?
答:
1. 额定电压:漏电保护器的额定电压应与被保护电路的额定电压相匹配,以确保漏电保护器可以正常工作
。2. 额定漏电动作电流:漏电保护器的额定漏电动作电流是指漏电保护器检测到的漏电流超过该值时,漏电保护器会自动切断电路。额定漏电动作电流应根据被保护电路的负载特性和安全要求进行选择,一般应选择比...
安装
漏电保护器要求
?
答:
(1)
漏电保护器
安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常情况必须停止安装。(2)漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合
要求
的漏电保护器。(3)安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备...
哪些国家
标准
规定了
漏电保护器
的具体类型和
要求
?
答:
在电器安全领域,各种
漏电保护器
的标准对于设备的性能和使用至关重要。以下是主要的国家标准,确保电气设备的安全运行:1. GB14048.2 断路
器标准
该
标准规范
了断路器的性能,对于电路的短路保护和过载保护有着严格的规定,确保电力系统的稳定。2. GB16916.1 RCCB标准这是剩余电流动作保护器(RCCB)的标准,...
施工现场用电需要几级配电?
答:
1.总配电箱以下可
设置
n个分配电箱,分配电箱以下可设置n个开关箱;总配电箱应设在离电源较劲的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。2.开关箱中
漏电保护器
的额定漏电动作电流不应大于30ma...
漏电保护器
国家新
规范
答:
漏电保护器
常见类别:(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。(2)同时具有过载保护功能。(3)同时具有过载、短路保护功能。(4)同时具有短路保护功能。(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。法律依据:《漏电保护器安全监察规定》第四十二条...
一级,二级,三级,配电箱
漏电保护器
分别
配置漏电
动作时间如何门纪置...
答:
一般取值范围在30---70ma之内。第三级
漏电保护器
主要用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人身触电的保护设备。被保护的线路和设备一般的用电量都比较小,相应的漏电电流也就比较小,一般不超过10ma的。所以,第三级漏电保护器宜选用额定动作电流为30ma,动作时间小于0.11S的漏电保护器。