烟感与送风口的距离
烟感
探测器安装
距离
要求?
答:
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m
,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距。不应超过10m;烟感...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少?
答:
国家标准安装的间距是多少
答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;
感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m
。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间...
烟感
离空调出
风口距离
近会引起报警吗?
答:
会,
一般水平间距不小于1.5米
。以下为规范要求:《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013原文:6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。
消防
烟感和
空调出
风口的距离
法规
答:
1、点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:(1)、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。(2)、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。(3)、探测器至空调送风口最近边的水平距离,
不应小于1.5m
;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。(4)、在宽度小于3m...
感烟
探测器和排烟
风口的距离
不小于多少?
答:
按照规定,
感烟
探测器与排烟口、
送风口距离
不能小于1.5米,与多孔送风口距离不小于0.5米。
烟感
探测器安装
距离
是多少?
答:
烟感
探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5米。烟感探测器周围0.5米内不应有遮挡物,烟感探测器至空调
送风口
边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,
感烟
探测器的...
烟感
器一般是多少
距离
装一个
答:
一般为直径15米,半径7.5米 1.
烟感
探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。2.温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现...
消防
烟感和
空调出
风口的距离
法规
答:
探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,
不应小于1.5m
;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m...
室内防火规范里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离
不应小于1.5m
,并宜接近回风口。3、探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
1
2
3
4
5
6
7
8