所有问题
当前搜索:
热继跳闸都有什么原因
新换的
热继
电器和接触器用一会就
跳闸是
怎么
回事
?
答:
有可能是:1,热继电器、接触器选型不当,容量过小
;2,热继电器或接触器本身有问题,内部触点接触不良;3,线路其它方面有问题
热继
电器为
什么
会
跳闸
呢?
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
。热继电器是用来保护用电器过载设计的要和用电器相匹配,如果热继电器选小了或者电器设备有阻力就过载经常跳开。热继电器跳闸以后,接触器,也就失电跳闸
1、热继电器整定值,设定太小
;2、
电机负载电流太大
,可能有匝间短路故障或电机传动部分不灵活;3、...
热继
电器
跳闸原因
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
。热继电器常见故障及处理 一. 用电设备操作正常但热继电器频繁动作或电气设备烧毁但热继电器不动作。1.
产生原因
:(1) 热继电器
整定电流与被保护设备额定电流值不符
。(2) 热继电器可调整部件固定螺钉松动不在原整定点上。(3) 热继电器通过了巨大...
电动机的
热继
跳的
原因
答:
电动机保护继电器跳闸的原因有三种:1、电机过载
;2、热继电器过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相。
运行几个月后风机起动
热继
电器
跳闸
答:
分析:
热继
电器
跳闸
,也就是电路过热,电路电流过大,负载超负荷工作。可能
原因
:风机超负荷工作 热继电器后的线路中有其它负载(多个负载公用热继电器)
电
热继
电器
跳闸是什么
问题
答:
1.
产生原因
:
(1) 内部机构有某些部件松动
。(2) 在检修中使双金属片弯曲。(3) 外接螺钉未拧紧。2. 处理方法:(1) 将机构部件加固拧紧。(2) 用高倍电流试验几次或将双金属片拆下热处理,以去除热应力。(3) 拧紧外接螺钉。三. 热继电器接入后主电路不通。1. 产生原因:(1) ...
...
热继
电器动作,断路器
跳闸
,分别可能由
哪些原因
造成?发生这种情况你如 ...
答:
可能
是
以下
原因
:1、电机过负荷。2、
热继
电器设置不正确。排查:先看电机工作电流,如大于额定电流就是过负荷,如小于额定电流,再看热继电器设置是否正确。
热水器里
热继
电器加到50度就跳怎么
回事
答:
故障一:在正常加热下突然
跳闸
原因
1:发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管;原因...
三相电机热保护继电器老跳怎么
回事
?
答:
1、电机空载运转试试,如是,电机线圈匝间有短路,电流增大了。2、过负荷。试试均匀加料加力,不要太快过猛。3、换一台功率大一些的电动机。
电动机
热继
电器为
什么
会常
跳闸
?
答:
电动机
热继
电器
跳闸
,就说明电机存在超负荷过载现象,