三相电机热保护继电器老跳怎么回事?

1.5KW三相电机开一会继电器就跳,歇一会,还能合上,再开一会又跳了,是什么原因?

1、电机空载运转试试,如是,电机线圈匝间有短路,电流增大了。
2、过负荷。试试均匀加料加力,不要太快过猛。
3、换一台功率大一些的电动机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-23
保护器跳电,一是电路漏电了,二是负载太重了,过载了
第2个回答  2020-02-27
钳形表测下电流,看看三相电流一样吗?
测电流一样,看热继电器和电机电流是否调整值是否正确
如果调整值是对的,测得电流和电机电流对比,是不是超载了,
从而导致跳闸本回答被网友采纳
第3个回答  2020-02-23
最好用钳形表检测一下电机工作电流,确定是哪个问题。
第4个回答  2020-02-23
这首先是因为你的电流保护系统,而导致了电击。在过热的情况下,面会自动关闭,也有可能是目前的一个电击里面的电线经常出现短路的情况,所以说保护继电器经常跳闸遇到这样子的情况,建议你将继电器的话放在一个干燥环境,下面清除继电器里面的水分,然后将继电器的电线重新连接就不会出现继电器老跳闸的情况了。