11问答网
所有问题
当前搜索:
照明线路电压偏差允许值是
照明
配电
允许
的
电压偏差是
多少
答:
照明时,
允许电压偏差在一般工作场所为额定电压的±5%
;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为额定电压的+5%、-10%:应急照明、道路照明和警卫照明等为额定电压的+5%、-10%。供配电系统改变运行方式和负荷缓慢地变化会使供配电系统各点的电压也随之变化,这时各点的实际电压与...
电压偏差
多少正常呢?
答:
低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的5%~-10%
。一般来说,用户受电端供电电压的允许偏差根据电压等级不同有所差异具体如下:10KV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的正负7%。低压照明用户为额定电压的+5%到-10%。城市和工业供电,电压误差为+5%至-7%,农用电为+5%至-10%。35千伏及以上...
照明
灯具电源的额定
电压
为AC220V,在一般工作场所,规范
允许
的灯具端电...
答:
根据《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第5.0.4条第2款规定,
照明设备端子处电压偏差允许值为:在一般工作场所为±规定额定电压
;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%,-10%额定电压;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%,-10%额定电压。对于其它电力设备,其...
供电
电压允许偏差
规定,低
照明
用户供电电压允许偏差为额定定电压的,A+4...
答:
3.3 220V单相供电电压允许偏差为
额定电压的+7%、-10%
。
我国对
电压允许偏差
和频率
允许偏差是
如何规定的?
答:
偏差值可放宽到+0.5Hz~-0.5Hz
,标准中并没有说明系统容量大小的界限,而在《全国供用电规则》中有规定:“供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为0.2Hz;电网容量在300万千瓦以下者为0.5Hz。”实际运行中,我国各跨省电力系统频率都保持在+0.1Hz~-0.1Hz的范围内。
国家规定
照明
用户
电压
波动幅度的上限是多少
答:
低压
照明
用户电压波动的上限为+7%。根据国标GB/T 12325-2008《电能质量 供电
电压偏差
》中规定:1、35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;2、20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;3、220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10% ...
电力线路和
照明线路允许
的
电压
损失最大分别是多少?
答:
一般配电设计时,应按照用电设备端子电压
允许值
的要求和地区电网
电压偏差
的具体情况,确定电压损失允许值。当缺乏计算资料时,可参照下面的数据。电力线路的电压损失允许值按5%,
照明线路
的电压损失允许值按3-5%(当
照明允许
偏差为+5%到-2.5%时,还应减少2.5%)。
正常
电压
正负
误差
百分比在什么范围?
答:
《电能质量供电
电压允许偏差
》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;(3)低压
照明
用户为额定电压的+5%~ ...
一般用电设备
电压偏差允许
范围为
答:
一般电机电压允许偏差±5%。电梯电机电压允许偏差±7%。一般
照明电压允许偏差
±5%。视觉要求高的室内照明电压允许偏差+5%、-2.5%。应急照明、道路照明、警卫照明 电压允许偏差+5%、-10%。无特殊要求的用电设备电压允许偏差±5%。
电压偏差
问题是普遍关系到全国工业和生活用户利益的问题,并非仅关系某一部门...
供电
电压偏差是
多少?
答:
可以说96版的《供电营业规则》取代了《全国供用电规则》,因为供电部门现在执行的是《供电营业规则》。这个《规则》中对电压质量是如下规定:第五十四条 在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电
电压允许偏差
为:1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;...