11问答网
所有问题
当前搜索:
独立基础尺寸与柱跨
独立基础
的
尺寸
答:
这个基础为单阶的普通
独立基础
,竖向
尺寸
仅一个,为基础总厚度建筑符号DJP,代表坡型独立基础。建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称
单独基础
。长宽比在3倍以内且底面积在20 m2以内的为独立基础(独立桩承台)。一、...
如何选择
柱
下
独立基础
的
尺寸
?
答:
(1)柱下锥形独立基础的边缘高度不宜小于200mm,且每个方向的坡度不宜大于1:3
。(2)柱下阶梯型独立基础的每阶高度,宜为300mm~500mm。(3)柱下独立基础的高度需要满足上部柱子纵向钢筋的锚固长度要求。一、二级抗震的柱子,纵向钢筋的锚固长度laE=1.15la;三级抗震的柱子,纵向钢筋的锚固长度laE=...
农村两层楼房想做钢筋混泥土
独立基础
,应该做多大?怎么配筋?
答:
柱基:底面积1700*1700,边缘最薄处厚150,中心最厚处厚300
,配单层底筋10@120双向;凌空地梁:断面250*400,配底筋3根16,面筋2根16,箍筋6@100/200。以上按设计规范计算是通不过的,但实际按你所说的情况下是可用的-可以达到结构安全性和使用功能了。
深入了解基础类型:
独立基础和
条形基础
答:
柱下条形基础的长度通常为柱跨的1.5倍
,宽度为柱径的2倍。
独立基础
,
柱子
400×600,梁宽370×高400,净跨3.7米,梁内配8根16的3级...
答:
就题面所说,个人建议:一楼一底的两层居住房屋,混凝土
柱子
400×600实在太‘傻大粗笨’,跨度仅3.7米,柱子300×300就足够大了!混凝土等级C20~C25;跨度仅3.7米的梁,承受一层屋面、一层楼面、3米高墙,梁截面250×450,为什么要370宽?梁底筋HRB400级,4Φ16、面筋2Φ12、箍筋Φ8@150。
独立基础柱子
能挑多少长
答:
独立基础柱子
能挑多少长的方式如下。1、无地下室时,从基顶到首层梁下口的距离Hn,那么一半的柱就应至少露出Hn/3长,另一半至少露出Hn/3+35*直径。2、有地下室时,从基顶到地下室顶板梁下口的距离为Hn,那么一半的柱就应至少露出Hn/6长,(且应满足不小于500毫米,大于柱长边
尺寸
)另一半至少...
柱
下
独立基础
宽度怎么确定
答:
根据
柱子
内力传到
基础
产生的基底应力与地基承载力来确定,要求是地基承载力大于基底应力。举例来说:假如地基承载力为100KPa,假设柱子是轴心受压柱内力仅有轴压力300KN,为使基底压应力小于地基承载力,那么,独基底面积必须大于3平方米,才能使基底压应力小于100KPa,这样独基宽度就可定出来了。
钢筋混凝土
独立基础柱
钢筋锚固长度是多少少?
答:
答:钢筋混凝土
独立基础柱
钢筋锚固长度是根据11G101-3第59页的注来决定的,注:4.当柱为轴心受压或小偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1200mm时,或柱为大偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1400mm时,可仅将柱四角插筋伸至底板钢筋网上(伸至底板钢筋网上的的柱插筋之间间距不应大于1000mm...
独立基础
一阶二阶三阶
尺寸
答:
扩展基础是指
柱
下钢筋混凝土
独立基础和
墙下钢筋混凝土条形基础。这 种基础由于钢筋混凝土的抗弯性能好,可充分放大基础底面
尺寸
,达到减小 地基应力的效果,同时可有效地减小埋深,节省材料和土方开挖量,加快工 程进度。它适用于六层和六层以下的一般民用建筑和整体式结构厂房承重的柱基 和墙基。1) 锥形...
什么事
柱
下
独立基础
?
答:
有时也跟其它条形基础相连,但是截面
尺寸和
配筋不尽相同。
独立基础
如果坐落在几个轴线交点上承载几个
独立柱
,叫做共用独立基础。基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。3、主要应用部位:如,框架式厂房,轻钢结构,不超过3层的小框架式商用建筑。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
独立基础是不是柱基础
独立基础柱子高度
独立基础矩形柱高怎么确定
多柱独立基础
独立基础尺寸与柱跨