11问答网
所有问题
当前搜索:
生活给水压力
自动喷淋系统试压时的
压力
要求是多少
答:
1.
生活给水
和消防给水管道的试验
压力
要求是管道工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa。2. 强度试验的标准是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则严密性试验合格。4. 对于自动喷淋灭火系统,当设计工作压力...
供水压力
如何计算
答:
p=ρgh(p是
压强
,ρ是液体密度,水的密度为1×10^3kg/m^3,g是重力加速度取9.8 N/kg,h是取压点到液面高度)。1、
水压
与水的多少无关,只与水的深浅和密度有关系。(水越深,水压大;密度越大,水压越大),在实际
生活
中,家中水压还受水管的弯折度和影响,弯折次数越多,水压就会有...
给水
管工作
压力
是多少?
答:
1、工作
压力
:
给水
管道系统在正常工作状态下,作用在管内壁上的最大持续运行压力。不包括水的水锤压力。2、管道工作压力与用户接管点处服务水头有关,可参见以下有关规定:(1)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第3.0.9 条规定:当按直接
供水
的建筑层数确定给水管网
水压
时,其用户接管处的最小...
消防、
生活给水
管道工作
压力
问题
答:
试验
压力
一般是工作压力的1.5倍。由此推算
生活给水
管工作压力为0.8Mpa,消防管道工作压力为0.8Mpa,自动喷淋管道工作压力为0.6Mpa。
市政
给水压力
一般是多少?
答:
3、根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)中第3节给水系统第3.0.9条有关规定,当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。4、市政给水管网压力是依据城市总体规划确定,一般设计城市建筑层数按六层考虑,
供水压力
...
市政
供水压力
标准是多少
答:
法律分析:一般市政
给水
管网
压力
均在0. 15~0. 35MPa。法律依据:《城市给水工程规划规范》 第一条 为适应城市建设发展和给水工程技术进步的需要,更好地贯彻执行国家有关城市给水工程的法律法规和技术经济政策,提高城市积水工程规划的科学性和合理性,保障城市
供水
安全,制定本规范。
高层二次加压
水压
规定是多少 18层第二次加压在几楼
答:
2、各分区较低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;3、静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;4、各分区较不利配水点的水压,应满足用水水压要求。5、居住建筑入户管
给水压力
不应大于0.35MPa。6、建筑高度不超过100m的建筑的
生活给水
系统,宜采用垂直分区并联...
二次
供水水压
标准
答:
按用处分为消防、
生活
、生产、污水处理四类。现在运用最广泛的二次
供水
设备有无负压供水设备、变频恒压设备、箱式无负压供水设备等。法律依据:《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20028.6系统水压试验及调试8.6.1采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验
压力
应符合设计要求。当...
室内
给水
系统强度试验及管道冲洗中注意事项有哪些
答:
对管道试压及冲洗时,应注意事项:(1)试验
压力
一般为管道系统工作压力的1.5倍,对
生活给水
系统不宜超过0.6MPa。(2) 试压时应先将系统充满水,并在其系统的最高点设临时排气阀,进行排气。(3) 试压时,当系统较小时,应采用手动试压泵。升压应缓慢,达到工作压力时应停止升压,检查系统渗漏情况,...
消防管道试压多少
压力
?
答:
对于
生活给水
和消防给水管道,试验
压力
为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...