1. 生活给水和消防给水管道的试验压力要求是管道工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa。
2. 强度试验的标准是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。
3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则严密性试验合格。
4. 对于自动喷淋灭火系统,当设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。
5. 若设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。
6. 水压强度试验要求管网在实验压力下稳定30分钟,压力降不超过0.05MPa即为合格。
7. 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24小时,若无泄漏,则视为合格。