11问答网
所有问题
当前搜索:
用稳压泵代替高位消防水箱
建筑
消防
给水
稳压
系统?
答:
3
高位水箱
配合气压给水装置稳压方式其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L.这一类气压给水装置在
稳压泵
故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主
消防泵
设定压力时及时发生启动主消防...
坡屋顶不允许设
消防水箱
怎么办,还设消防水箱吗?消防水箱放哪
答:
1、尽量设高位消防水箱,让建筑去处理……2、如果真的没办法,还是临时高压消防系统,那就把消防水箱里的水存于气压罐(如气压罐有效容积18吨),
稳压泵
+气压罐---
代替高位消防水箱
。不是哪里都可以的,先咨询消防部门为妥。3、参考上海水灭火规程,做稳高压系统,也不需水箱了。先咨询消防部门为妥。
坡屋顶不允许设
消防水箱
如果气压罐的有效容积足够大,能满足10分钟消防用水量的要求,就可以
代替消防水箱
。不过这种可行性不大,因为高层建筑屋顶水箱一般不小于18m3,气压罐的有效容积要达到18m3,那它的容积会非常大。一般直径为1m的气压罐的有效容积只有几百升。你说的情况只能属于临时高压系统,高层建筑一般是不可以取消消防水...
消防系统设置了
高位水箱
和水箱的
稳压
设备,可以不
用消防水泵
答:
这个不一定,根据计算确定。根据规范要求的,满足下面5.2.1规定的以外的符合6.1.9的,可以只设置
稳压泵
不设置
稳压水箱
的。5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求
用稳压泵
和气压罐
代替
屋顶
消防水箱
,则稳压泵如何选型?气压罐的有效容积...
答:
可以
代替
,但气压罐要储存初期灭火的水,10分钟水量吧,几分钟看一规范,
消防系统设置了
高位水箱
和水箱的
稳压
设备,
消防水泵
要不要设置稳压罐呢...
答:
目前依消防规范要求,当
高位水箱
设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水,当高位水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静压要求时,采用气压水罐或
稳压泵
做为增压设施和屋顶消防水箱组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式。
高位消防水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当...
消防稳压泵
的作用
答:
消防
稳压泵
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位消防水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按...
高位水箱
的
稳压泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足
消防
用水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
高位水箱
出水管可以和
稳压泵
共用吗
答:
可以。
高位水箱
出水管和
稳压泵
共用,是指它们共同连接到同一系统,以满足系统的水压和流量需求,这种方式可以提供更稳定的水压和更灵活的供水方案,同时减少设备的冗余,提高系统的经济效益。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高位水箱消防增压稳压安装图
高位水箱稳压泵分别是
水泵可替代稳压水箱
不设高位消防水箱的条件
高位水箱与稳压泵如何连接
不设置高位水箱只设稳压装置
消防高位水箱的替代品
室外消防用水量如何确定
高位水箱需要固定吗